FI-Schutzschalter im Zweileitersystem (Schaltungstechnik)

In meinem Bad ist keine Steckdose vorhanden, ich möchte eine installieren. Da ein FI-Schtzschalter für einen solchen Raum Vorschift ist, möchte ich auch einen nachrüsten, möglichst im Sicherungskasten hinter der Sicherung für das Bad (und einige weitere Räume).

Leider hat die Wohnung hauptsächlich ein Zweileitersystem. Das Bad ist renoviert worden und im Dreileitersystem verkabelt, im Sicherungskasten kommen jedoch nur zwei Leiter an, daher würde ein FI nur bei Ableitströmen gegen Erde (z. B. Heizkörper, Duschwanne) auslösen.

Ist so eine Maßnahme zulässig?

x y

31.03.2009,
20:10

@ Schrank

FI-Schutzschalter im Zweileitersystem

» Ist so eine Maßnahme zulässig?

Nein.

Schrank

31.03.2009,
20:20

@ x y

FI-Schutzschalter im Zweileitersystem

» » Ist so eine Maßnahme zulässig?
»
» Nein.

Hallo x y!

Was hältst Du von den folgenden Alternativen?

A) FI in kleinem Sicherungskasten zwischen restlicher Installation und Bad: hin mit zwei Leitern, weiter mit drei.

B) Steckdose mit integriertem FI (teuer)

Vielen Dank für die Hilfe
Gruß, Schrank

x y

31.03.2009,
20:26

@ Schrank

FI-Schutzschalter im Zweileitersystem

» Was hältst Du von den folgenden Alternativen?
»
» A) FI in kleinem Sicherungskasten zwischen restlicher Installation und
» Bad: hin mit zwei Leitern, weiter mit drei.
»
» B) Steckdose mit integriertem FI (teuer)

Beides in Ordnung.