Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Fabi(R)

E-Mail

24.03.2009,
02:25
(editiert von Fabi
am 24.03.2009 um 02:26)
 

Trafodaten umrechnen (Bauelemente)

Hallo!

Für einen Trafo habe ich hier Wicklungsdaten, allerdings beziehen die sich noch auf eine Netzspannung von 220 V.
Gegeben sind Kern, Drahtdurchmesser und Windungszahlen für Primär- und Sekundärseite.

Wenn ich den Trafo jetzt aber für 230 V wickeln möchte, ist es dann korrekt, einfach die Anzahl der Primärwindungen mit 1,045 (=230/220) zu multiplizieren? Könnte es dann nicht mit dem Platz Probleme geben, da ja mehr Windungen aufgebracht werden? Wenn ich die primärseitige Drahtstärke auf 230 V umrechne, ist der Draht kaum dünner, daher müßte ich die für 220 V angegebene Drahtstärke nutzen.

Gast

24.03.2009,
03:43

@ Fabi

Trafodaten umrechnen

» Wenn ich den Trafo jetzt aber für 230 V wickeln möchte, ist es dann
» korrekt, einfach die Anzahl der Primärwindungen mit 1,045 (=230/220) zu
» multiplizieren?
Ja

» Könnte es dann nicht mit dem Platz Probleme geben, da ja
» mehr Windungen aufgebracht werden?
Du hast es erfasst, muss aber nicht zu Problemen kommen.

» Wenn ich die primärseitige Drahtstärke
» auf 230 V umrechne, ist der Draht kaum dünner
Die Drahtstärke hat nichts mit der Spannung zu tun, sondern mit dem Strom, welcher wiederum abhängig davon ist, wieviel Leistung dein Trafo Sekundärseitig liefern muss.

Fabi(R)

E-Mail

24.03.2009,
03:53
(editiert von Fabi
am 24.03.2009 um 03:54)


@ Gast

Trafodaten umrechnen

» Die Drahtstärke hat nichts mit der Spannung zu tun, sondern mit dem Strom,
» welcher wiederum abhängig davon ist, wieviel Leistung dein Trafo
» Sekundärseitig liefern muss.
Die Überlegung war wie folgt:
I=S/U
Also bei selber Leistung (logisch) mehr Strom primärseitig bei 220 V als bei 230 V, daher bei letztgenannter Spannung geringerer Drahtquerschnitt für selbe Stromdichte.

Also werde ich die paar Windungen mehr aufbringen.

Ich danke Dir für Deine Hilfe! :)

x y

24.03.2009,
07:43

@ Fabi

Trafodaten umrechnen

» Für einen Trafo habe ich hier Wicklungsdaten, allerdings beziehen die sich
» noch auf eine Netzspannung von 220 V.
» Gegeben sind Kern, Drahtdurchmesser und Windungszahlen für Primär- und
» Sekundärseite.

Ist denn auch das genaue Kernmaterial angegeben?


» Wenn ich den Trafo jetzt aber für 230 V wickeln möchte, ist es dann
» korrekt, einfach die Anzahl der Primärwindungen mit 1,045 (=230/220) zu
» multiplizieren?

Ja, sonst steigt die Magnetisierung des Kerns, und damit die Kernverluste. Im Extremfall könnte der Kern sogar in Sättigung gehen.


» Könnte es dann nicht mit dem Platz Probleme geben, da ja
» mehr Windungen aufgebracht werden? Wenn ich die primärseitige Drahtstärke
» auf 230 V umrechne, ist der Draht kaum dünner, daher müßte ich die für 220
» V angegebene Drahtstärke nutzen.

So ist das halt, der Platz fürs Kupfer begrenzt die Belastbarkeit eines Trafos, nicht die Kerngröße an sich.