» Hi there,
»
» Ich habe folgendes Problem. Ein Datalogger welcher in unseren Autos
» installiert ist hat die Betriebsspannung 9-36 V und zieht bei 12V um die
» 250mA. Leider kann der Logger nicht die Betriebsspannung ueberwachen
Habt Ihr da keinen Kanal übrig, der dann irgendeinen Datenausgang am Gerät steuern kann? Dort eine Relais-
mimik anzubringen, die das Gerät ausschaltet ist das
einfachste.
» und sich bei einem gewissen Schwellwert selber ausschalten und so standen wir
» schon mehrfach vor dem Problem eine leergesaugten Autobatterie. Spannung
» Autobatterie < 7V.
»
» Nun wuerde ich gerne eine Schlatung probieren, welche im Idealfall ein
» Eingang von 11-36 V zulaesst und konstant 11V ausgibt.
Wozu die konstante Ausgangsspannung? Euer Gerät verträgt
ja anscheinend problemlos einen grossen Eingangsspan-
nungsbereich und die Schaltung würde unnötig kompliziert.
Eine Unterspannungsüberwachung ist dagegen eher einfach
mit Hilfe eines Komparators lösbar. So etwas gibts sowohl
fertig zum Anschluss von Kühlboxen im Auto, als auch als
Bausatz bei Conrad. Ausserdem gibts dafür massenhaft
Schaltungsvorschläge im Netz.
» Ich habe noch nichts richtig passendes in diese Richtung gefunden mit
» Ausnahme von TL7712. Doch woher nehemen diese Bauteile die
» Referenzspannung.
Das ist einer der vielen erhältlichen Resetbausteine
für uPs. Man kann den zwar als Grundlage für eine
passende Schaltung nehmen, aber jeder andere beliebige
Komparator eignet sich auch. Der einzige Vorteil wäre
die bereits eingebaute Referenzspannungsquelle, die
man für wenige Cent aber auch einzeln kaufen könnte.
Da die Schaltschwelle sowieso nicht besonders genau
eingehalten werden muss, eignet sich für diese Anwendung
aber auch eine Z-Diode oder eine LED als Referenz-
Spannungsquelle.
Gruss
Harald |