StephanW

München, 14.06.2008, 12:59 |
Was ist falsch? (Elektronik) |
Tach Zusammen,
hab evtl. ein Problem mit der Elektrik hier im Haus. Wenn ich in unserer Wohnung den Heizboiler fürs Duschwasser ausstecke, hab ich hier oben auf dem Dachboden keinen Strom mehr, bzw nur noch 140V auf der Steckdose.
Der Boiler hängt mit eigener 16A Sicherung am Sicherungskasten, der Dachboden ist mit 6A abgesichert.
Ich bedanke mich jetzt schonmal,
Stephan |
Maik
14.06.2008, 13:50
@ StephanW
|
Was ist falsch? |
Hi
Wohnst du zur Miete?
Falls ja dann ruf den Elektriker der sich die ganze Elektrik mal ansehen soll ist besser da dies nicht sein darf.
» Tach Zusammen,
»
» hab evtl. ein Problem mit der Elektrik hier im Haus. Wenn ich in unserer
» Wohnung den Heizboiler fürs Duschwasser ausstecke, hab ich hier oben auf
» dem Dachboden keinen Strom mehr, bzw nur noch 140V auf der Steckdose.
»
» Der Boiler hängt mit eigener 16A Sicherung am Sicherungskasten, der
» Dachboden ist mit 6A abgesichert.
»
» Ich bedanke mich jetzt schonmal,
» Stephan |
Hartwig
14.06.2008, 13:53
@ StephanW
|
Was ist falsch? |
» Tach Zusammen,
»
» hab evtl. ein Problem mit der Elektrik hier im Haus. Wenn ich in unserer
» Wohnung den Heizboiler fürs Duschwasser ausstecke, hab ich hier oben auf
» dem Dachboden keinen Strom mehr, bzw nur noch 140V auf der Steckdose.
»
» Der Boiler hängt mit eigener 16A Sicherung am Sicherungskasten, der
» Dachboden ist mit 6A abgesichert.
»
» Ich bedanke mich jetzt schonmal,
» Stephan
Hallo,
das werden Dir die Forumsmitglieder mit der 400V-Kristallkugel genau erklären können. Dachboden, Boiler oder Sicherungen haben damit aber nix zu tun. Ich tippe auf einen Anschlußfehler, je nach Hausinstallation kann das lebensgefährlich sein. Hier solltest Du auf jeden Fall einen Fachmann (Elektriker) hinzuziehen.
Hartwig |
hws

59425 Unna, 14.06.2008, 16:45
@ Maik
|
Was ist falsch? |
» Wohnst du zur Miete?
» Falls ja dann ruf den Elektriker ....
toll, da freut sich der Vermieter
Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch.
hws |
geralds

Wien, AT, 14.06.2008, 17:24
@ StephanW
|
Was ist falsch? |
» Tach Zusammen,
»
» hab evtl. ein Problem mit der Elektrik hier im Haus. Wenn ich in unserer
» Wohnung den Heizboiler fürs Duschwasser ausstecke, hab ich hier oben auf
» dem Dachboden keinen Strom mehr, bzw nur noch 140V auf der Steckdose.
»
» Der Boiler hängt mit eigener 16A Sicherung am Sicherungskasten, der
» Dachboden ist mit 6A abgesichert.
»
» Ich bedanke mich jetzt schonmal,
» Stephan
---
Hallo Stephan,
Das klingt nach einer Serienschaltung von 2 Verbrauchern in diesem Stromkreis.
Üblich geht der Stromkreis von der Leitungssicherung direkt zur Steckdose.
Wenn mehrere Steckdosen in diesem Kreis vorgesehen sind, müssen diese parallel geschaltet sein.
Achtung dabei auf die max. zulässige Stromkreisleistung!
Vielleicht hast zum Dachboden zwei Steckdosen in Serie geschaltet, passiert leicht aus dem Blickpunkt einer als Verlängerung montierten Verbingung.
Gruss
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Carsten Wallner
14.06.2008, 20:04
@ geralds
|
Was ist falsch? |
Hi,
meinst Du wirklich da ist was in Reihe?? Dann sollte es doch auch mit eingestecktem Boiler nirgendwo die volle Leistung geben, oder??
Ich hätt jetzt eher getippt, dass mit der Null was nicht stimmt - irgendo nicht korrekt verbunden - der Boiler (vllt sogar als Drehstromgerät ausgelegt) hat nen Nullpunkt erzeugt.
Ich schließ mich den anderen an - da sollte ein Elektriker her!
Gruß
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
geralds

Wien, AT, 14.06.2008, 22:13
@ Carsten Wallner
|
Was ist falsch? |
» Hi,
»
» meinst Du wirklich da ist was in Reihe?? Dann sollte es doch auch mit
» eingestecktem Boiler nirgendwo die volle Leistung geben, oder??
»
» Ich hätt jetzt eher getippt, dass mit der Null was nicht stimmt - irgendo
»» Ich schließ mich den anderen an - da sollte ein Elektriker her!
»
» Gruß
» Carsten
---
an den nuller hatte ich auch gedacht. ein verdrehter nulleiter, denke ich.
"" nicht korrekt verbunden - der Boiler (vllt sogar als Drehstromgerät
» ausgelegt) hat nen Nullpunkt erzeugt.""
wie wird da ein nullpunkt gesetzt, nachdem der boiler aus der dose herausgezogen ist?
meine logik war, strom weg wenn er den boiler in der wohnung aussteckt, also von der dose rauszieht. - eingesteckt, da geht der strom durch eine der heizdrähte zum nächsten verbraucher, der Draht im Boiler ist ja niederohmig, macht damit eine "Leitungsverlängerung".
"Volle" Leistung, verstehe ich und dachte auch, lasse ich hier im Gänsefuss"", weil ich da denke, bei kleinen Geräten merkst das "volle" nicht, -> 6A Sicherung, gegenüber der 16A "Vorsicherung". Der Boilerdraht hat mit kleineren nachfolgenden Geräten sicher kein Problem.
Denke schon, dass, was gerne gemacht wird: eine Verlängerung aus der Steckdose zur nächsten via Wurfkabel; bei eventuell vorhandener Drehstromdose (sollte das für den Boiler eine sein, hat er nicht geschrieben) hast ja mehrere Möglichkeiten etwas zu verdrehen.
Die 140 Volt, eine Spannungsverschleppung (hochohmiges Multimeter?) über die nächste Nullleiterverbindung? - ?? 2 Kreise mit 2 blaue Drähte?? ""von der verkehrten Seite kommend""??
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Carsten Wallner
15.06.2008, 19:54
@ geralds
|
Was ist falsch? |
Hi,
» wie wird da ein nullpunkt gesetzt, nachdem der boiler aus der dose
» herausgezogen ist?
Über andere Verbraucher, die aber nicht so symmetrisch verbrauchen wie der Boiler - daher auf die komischen 140V verschoben...
Naja dass der Boiler recht niederohmig ist, ist schon klar - aber andersrum - leuchtet die Deckenlame immDachboden wenn man warm duschen will? Ich denke der Boiler dürfte nicht auf Touren kommen wenn der mit irgendwas in Reihe hängt.
Die 140V könnte natürlich ein Geisterwert sein, der nur durch das Hochohmige Voltmeter zusammenkommt...
Aber alles andere wird Spekulation... Vielleicht auch ne Klassische Null im Haus - zum Dachboden sowohl N als auch PE geführt - N unterwegs Defekt aber in der Steckdose nochmal klassisch genullt und durch nen Gehäuseschluss im Boiler Kommen N und P zusammen und oben läuft alles ... ;oP (das Szenario wünsch ich ihm allerdings nicht - denn wenn der (bei was anderem als Drehstrom) den Stecker andersrum reinpackt, sollte er lieber nicht duschen...
Bleibt nur der Fachmann vor Ort ;o)
(Ein Freund (vom Fach) erzählte mal von einer Situation, wo das Badezimmerlicht nur ging, wenn Wasser lief.... -auch da möcht ich nicht die Wasserspiele des Hauses nutzen....)
Gruß
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
geralds

Wien, AT, 15.06.2008, 20:40
@ Carsten Wallner
|
Was ist falsch? |
» Hi,
»
» » wie wird da ein nullpunkt gesetzt, nachdem der boiler aus der dose
» » herausgezogen ist?
» Über andere Verbraucher, die aber nicht so symmetrisch verbrauchen wie der
» Boiler - daher auf die komischen 140V verschoben...
»
» Naja dass der Boiler recht niederohmig ist, ist schon klar - aber
» andersrum - leuchtet die Deckenlame immDachboden wenn man warm duschen
» will? Ich denke der Boiler dürfte nicht auf Touren kommen wenn der mit
» irgendwas in Reihe hängt.
»
» Die 140V könnte natürlich ein Geisterwert sein, der nur durch das
» Hochohmige Voltmeter zusammenkommt...
»
» Aber alles andere wird Spekulation... Vielleicht auch ne Klassische Null
» im Haus - zum Dachboden sowohl N als auch PE geführt - N unterwegs Defekt
» aber in der Steckdose nochmal klassisch genullt und durch nen
» Gehäuseschluss im Boiler Kommen N und P zusammen und oben läuft alles ...
» ;oP (das Szenario wünsch ich ihm allerdings nicht - denn wenn der (bei was
» anderem als Drehstrom) den Stecker andersrum reinpackt, sollte er lieber
» nicht duschen...
»
» Bleibt nur der Fachmann vor Ort ;o)
»
» (Ein Freund (vom Fach) erzählte mal von einer Situation, wo das
» Badezimmerlicht nur ging, wenn Wasser lief.... -auch da möcht ich nicht
» die Wasserspiele des Hauses nutzen....)
»
» Gruß
» Carsten
----
hi,
Irgendwie, dürften so ziemlich alle Spekulationen zutreffen
Vielleicht leuchtet die Dachbodenlampe, denke schon, subjektives Helligkeitsempfinden ist relativ.
Da war ich nicht schlecht im Raten, in Bezug auf die Erfahrung deines Freundes.....
Selbverständlich, bei Stephans Problem, ganz klar, da muss der Fachmann nachsehen!!
Stimmt, im Blindflug via Forum ist es reinste Spekulation, auch wenn ein/mehrere Treffer erzielt würde/n, egal von wem.
Ich möchte mich auch nicht unter Strom duschen.
Die Angaben von Stephan waren sehr knapp, wage.
Vielleicht verrät uns Stephan den Lotto 6er.
Selbst mir, auch meinem Bruder, wir sind da vom Fach, ist es schon passiert, - keine Angst die Verdrahtung war 100% richtig -, aber es passierte ohne es zu Bemerken, ein Nuller ging aus der Klemme heraus.
Und schon waren so manche Geräte kaputt weil sie heisse Füsse bekamen. (als mein Bruder seine Wohnung sanierte und elektrisch erweiterte) Blitz, Donner, finster wars....
Beim Drehstromkreis zur Küche war lediglich der Nuller unten bei der Querverbindung an der Sicherungsklemme aufgegangen, die 230V Geräte schrien auf.
Viel Spass beim Strömen
Gruss
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
15.06.2008, 23:14
@ geralds
|
Was ist falsch? |
» Irgendwie, dürften so ziemlich alle Spekulationen zutreffen
Ach wo klingt doch sehr nach unterbrochenem PEN, und über die geerdete Wasserleitung am Speicher hat man dann doch einen Rückleiter. |
geralds

Wien, AT, 16.06.2008, 00:13
@ x y
|
Was ist falsch? |
» » Irgendwie, dürften so ziemlich alle Spekulationen zutreffen
»
» Ach wo klingt doch sehr nach unterbrochenem PEN, und über die geerdete
» Wasserleitung am Speicher hat man dann doch einen Rückleiter.
----
hi,
"klingt" klingt gut, könntest wirklich recht haben mit im "Lotto", wenn doch nicht die 140V wären.
Jetzt im nachdenken, wenn ich es einschätze sind 2 Phasen da im Spiel oben im Dachgeschoß, wobei beim Boiler eventuell eine Vertauschung gegen einen Rückleiter passiert sein kann.
Der Drehstrom würde in Stern geschaltet sein, Boiler mit 3x230V (hier 242V):
Up= U/sqr3 = 230/ 1,73205 = 132,8....
also nach seinem Schätzometer rund 140V, solltens 242VAC Netzspannung sein.
(140 x 1,73205; bzw. ohne neutralleiter Up=0,577xU = 242x0,577=139,63). ohne cos Phi berücksichtigt.
Gruss
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds

Wien, AT, 16.06.2008, 00:31
@ geralds
|
Was ist falsch? |
» ----
» hi,
»
»Halt Nachtrag:
Es sieht aus, das eine Phase rauf geht mit dem Sternpunkt (Neutralleiter) von der Sternschaltung unten in der Wohnung, als Rückleiter .
Damit ergibt sich Up mit den rund 140V (242 VAC).
Ist natürlich falsch so, weil der Stromkreisrückleiter der Richtige wäre.
» Der Drehstrom würde in Stern geschaltet sein, Boiler mit 3x230V (hier
» 242V):
»
» Up= U/sqr3 = 230/ 1,73205 = 132,8....
» also nach seinem Schätzometer rund 140V, solltens 242VAC Netzspannung
» sein.
» (140 x 1,73205; bzw. ohne neutralleiter Up=0,577xU = 242x0,577=139,63).
» ohne cos Phi berücksichtigt.
»
» Gruss
» Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
16.06.2008, 10:37
@ geralds
|
Was ist falsch? |
» "klingt" klingt gut, könntest wirklich recht haben mit im "Lotto", wenn
» doch nicht die 140V wären.
Wer misst misst Mist. Der OP soll sich einen Elektriker holen, ggf über den Vermieter. |