Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage? (Schaltungstechnik)

Hallo Leute,

wir haben in unseren Anlagen größere USV Anlagen verbaut,
diese versorgen Server, Funk, Signalanlagen, Telefonalagen ...

das versorgungsnetz ist als TN-C-S mit RCD aufgebaut.
das problem ist nur, dass zur Prüfung der RCD's diese abgeschaltet bzw. ausgelöst werden müssen.

dies führt oft auch zu hardware fehlern bzw ausfällen.

ich bin nun auf der suche, nach begründungen auf die ich mich berufen könnte, dass nach der USV kein FI erforderlicht ist.
kann mir da jemand weiterhelfen?

ich weiß, dass im tn-c-s netz der RCD nur für Stromkreise für bereiche mit besonderer gefährdung (Außen, Bad ...) gefordert ist.

diese aussage reicht aber nicht aus.


bin für jeden ansatz dankbar.

Mfg
Christoph

Maik

03.06.2008,
08:43

@ Christoph S.

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage?

Nun ich würde wenn mehere RCDs nehmen und zar einen für den Rack 1 einen für Rack 2 einen für die TK Anlage...
so hast du diese einzelnd abgesichert wenn wo was passiert...

» Hallo Leute,
»
» wir haben in unseren Anlagen größere USV Anlagen verbaut,
» diese versorgen Server, Funk, Signalanlagen, Telefonalagen ...
»
» das versorgungsnetz ist als TN-C-S mit RCD aufgebaut.
» das problem ist nur, dass zur Prüfung der RCD's diese abgeschaltet bzw.
» ausgelöst werden müssen.
»
» dies führt oft auch zu hardware fehlern bzw ausfällen.
»
» ich bin nun auf der suche, nach begründungen auf die ich mich berufen
» könnte, dass nach der USV kein FI erforderlicht ist.
» kann mir da jemand weiterhelfen?
»
» ich weiß, dass im tn-c-s netz der RCD nur für Stromkreise für bereiche mit
» besonderer gefährdung (Außen, Bad ...) gefordert ist.
»
» diese aussage reicht aber nicht aus.
»
»
» bin für jeden ansatz dankbar.
»
» Mfg
» Christoph

Thomas Z

03.06.2008,
09:29

@ Christoph S.

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage?

»
» das versorgungsnetz ist als TN-C-S mit RCD aufgebaut.
» dies führt oft auch zu hardware fehlern bzw ausfällen.
»

nur zum Verständnis
Wenn der RCD VOR der USV auslöst ist nacher was defekt???
Der RCD muss natülich gleichstromfest sein weil wenn es Fehler im Zwischenkreis gibt sind die Probleme vorprogramiert. Pulsstromfest ist eh klar


» könnte, dass nach der USV kein FI erforderlicht ist.

Was macht der RCD? überwacht Ströme gegen Erde. Wie soll nun nach einer USV ein Erdstrom auftreten? Eine "echte" USV die also dauernd aktiv ist bildet ein IT Netz, billig USV mit Bypassschaltung also offline USV natürlich nicht. Die sind mit dem Versorgungsnetzt galvanisch verbunden. So ein Murks wird ja nicht eingebaut sein

RCD vor oder nach der USV können aber vom brandschutz gefordert werden/sein

Hilfreich ist da auch die EN62040-1-1 USV Norm

Christoph S

E-Mail

Passau,
03.06.2008,
13:34

@ Thomas Z

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage?

Danke für deine Antwort.

» nur zum Verständnis
» Wenn der RCD VOR der USV auslöst ist nacher was defekt???

Vor der USV Anlage ist kein RCD eingebaut.

» Der RCD muss natülich gleichstromfest sein weil wenn es Fehler im
» Zwischenkreis gibt sind die Probleme vorprogramiert. Pulsstromfest ist eh
» klar

also müsste man nach der USV theoretisch Allstromsensitive FI's einbauen?


» Was macht der RCD? überwacht Ströme gegen Erde. Wie soll nun nach einer
» USV ein Erdstrom auftreten? Eine "echte" USV die also dauernd aktiv ist
» bildet ein IT Netz, billig USV mit Bypassschaltung also offline USV
» natürlich nicht. Die sind mit dem Versorgungsnetzt galvanisch verbunden.
» So ein Murks wird ja nicht eingebaut sein

Ob diese USV galvanisch getrennt oder verbunden ist kann ich nicht sagen. ist aber ein großer hersteller, der mehrere Flughäfen ... in seinen referenzen hat.
hier die seite mit dem USV Typ :http://www.aros.it/prodotto.asp?language=DEU&pwdergt=70#

die usv hat aber einen Bypass, der bei störung automatisch zuschaltet. somit ist das usv netz mit dem Versorgungsnetz galvanisch gekoppelt.
»
» RCD vor oder nach der USV können aber vom brandschutz gefordert
» werden/sein
»
» Hilfreich ist da auch die EN62040-1-1 USV Norm

Werd mich da mal schlau machen, wenn ich die finde.

Danke nochmal

Thomas Z

03.06.2008,
16:13

@ Christoph S

Fehlerstromschutzschalter (RCD) nach USV Anlage?

»
» die usv hat aber einen Bypass, der bei störung automatisch zuschaltet.

ist aber ganz schlecht, im Normalbetrieb liegt das Normalnetz an und wird durchgeschaltet d.h. für das Normalnetz im Normalbetrieb muss eine Schutzmaßnahme vorgesehen werden.
Nullung kann an den Endstromkreisen schon problematisch sein weil der nötige Ik nicht mehr erreicht wird und dann....