Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

black Jack

21.03.2008,
13:09
 

Info über Ringkerntrafo (Elektronik)

Hallo,

vor kurzem habe ich ein Ringkerntrafo in die Finger bekommen. Leider habe ich keine Infos dazu.

drauf steht:
STS
PNR00834 0122
63935-034

dieser hat vier Sekundärwicklungen
ich habe mal ein 1,5A Gleichrichter und 3300µF Kondensator dran gemacht und ein paar Kfz Lämpchen angeschlossen und folgende Werte gemessen:


Leer ~ 11V 7,5V 17V 17V
Leer GR 14,7V 9,85V 23,6V 23,6V
V 4W 11V 7,2V
A 4W 0,28A 0,23A

V 5W 10,8V 7,0V 18,7V 18,7V
A 5W 0,31A 0,25A 0,42A 0,42A

V 21W 6,6V 4,5V 12,5V 12,5V
A 21W 1,07A 0,86A 1,55A 1,55A

Hat bzw. weiß jemand wo man die Infos bekommt?
Oder kann das etwa abschätzen. Es interessieren mich vor allem die 11V und die 7,5V Wicklungen und wie weit die Spannung bei Last absinkt.

Oder wie teste ich am bessten die Leistung einer Wicklung?

google war nicht hilfreich

Vielen Dank

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
21.03.2008,
22:46

@ black Jack

Abschätzung ...

Abschätzung der Sekundärströme wurde ich über den Drahtquerschnitt bzw den Durchmesser machen.

hws

Theo

22.03.2008,
10:45

@ hws

Abschätzung ...

Hallo

Und die Gesamtleistung würde ich über die Kerngrösse abschätzen. Suche dir Auflistungen bekannter Anbieter heraus und vergleiche deinen Trafo mit den dort angegebenen Abmessungen.

Theo

x y

22.03.2008,
10:47

@ Theo

Abschätzung ...

» Und die Gesamtleistung würde ich über die Kerngrösse abschätzen. Suche dir
» Auflistungen bekannter Anbieter heraus und vergleiche deinen Trafo mit den
» dort angegebenen Abmessungen.

Das klappt nur sehr eingeschränkt, ein Kern hat nämlich eigentlich keine Nennleistung.