Disturbance Analyzer (Elektronik)

Guten Tag zusammen,

in meiner Firma fand man ein Gerät welches die Aufschrift disturbance Analyzer hat. Ich kann aber nur Mutmaßungen anstellen was man damit macht. Fakt ist das es ja übersetzt Störungsanalyse (Gerät) heißt. Und anhand der Anschlüsse werden es wohl Netzstörungen sein aber was für ein Zweck hat dieses Gerät - eventuell kennt jemand nähere Hintergründe für was man das früher verwendet hat und heute habe so etwas in der Richtung nicht mehr gesehen. Auch würde mich interessieren für was der Drucker gut ist. Bin neugierig ob hier sich noch jemand auskennt.

EGS

fatzke(R)

Gladbeck!,
29.02.2008,
13:49

@ EGS

Disturbance Analyzer

» Guten Tag zusammen,
»
» in meiner Firma fand man ein Gerät welches die Aufschrift disturbance
» Analyzer hat. Ich kann aber nur Mutmaßungen anstellen was man damit macht.
» Fakt ist das es ja übersetzt Störungsanalyse (Gerät) heißt. Und anhand der
» Anschlüsse werden es wohl Netzstörungen sein aber was für ein Zweck hat
» dieses Gerät - eventuell kennt jemand nähere Hintergründe für was man das
» früher verwendet hat und heute habe so etwas in der Richtung nicht mehr
» gesehen. Auch würde mich interessieren für was der Drucker gut ist. Bin
» neugierig ob hier sich noch jemand auskennt.
»
» EGS


Hallöchen!

Hm..ich weiß nicht ob es richtig ist!
Ich hab mal einfach gegoogelt für mich wirkt's nach
einen Gerät welchen Spannungsdaten im Netz misst
und noch die passenden Uhrzeiten protokolliert und ausdrückt.

ich weiß nicht ob's richtig ist ,aber das wäre meine Meinung dazu!

Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen! :-)

--
>> Hauptsache Glücklich <<

EGS

29.02.2008,
14:27

@ fatzke

Disturbance Analyzer

» » Guten Tag zusammen,
» »
» » in meiner Firma fand man ein Gerät welches die Aufschrift disturbance
» » Analyzer hat. Ich kann aber nur Mutmaßungen anstellen was man damit
» macht.
» » Fakt ist das es ja übersetzt Störungsanalyse (Gerät) heißt. Und anhand
» der
» » Anschlüsse werden es wohl Netzstörungen sein aber was für ein Zweck hat
» » dieses Gerät - eventuell kennt jemand nähere Hintergründe für was man
» das
» » früher verwendet hat und heute habe so etwas in der Richtung nicht mehr
» » gesehen. Auch würde mich interessieren für was der Drucker gut ist. Bin
» » neugierig ob hier sich noch jemand auskennt.
» »
» » EGS
»
»
» Hallöchen!
»
» Hm..ich weiß nicht ob es richtig ist!
» Ich hab mal einfach gegoogelt für mich wirkt's nach
» einen Gerät welchen Spannungsdaten im Netz misst
» und noch die passenden Uhrzeiten protokolliert und ausdrückt.
»
» ich weiß nicht ob's richtig ist ,aber das wäre meine Meinung dazu!
»
» Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen! :-)

Ja Danke für deine Infos. Ich habe jetzt so nach längerem ausprobieren rausgefunden das es ein Gerät ist welches nachschaut ob festgelegte Spannungswerte eingehalten werden und bei über oder unterschreiten auch einen Alarmton ausgeben können. Außerdem ist es ein recht komplexes Multimeter für damals weil es Frequenzen, Perioden und vieles mehr anzeigen kann und das von gleichspannung bis Wechselspannung (600V).

der Drucker druckt wohl die Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit aus.

fatzke(R)

Gladbeck!,
29.02.2008,
14:58

@ EGS

Disturbance Analyzer

» Ja Danke für deine Infos. Ich habe jetzt so nach längerem ausprobieren
» rausgefunden das es ein Gerät ist welches nachschaut ob festgelegte
» Spannungswerte eingehalten werden und bei über oder unterschreiten auch
» einen Alarmton ausgeben können. Außerdem ist es ein recht komplexes
» Multimeter für damals weil es Frequenzen, Perioden und vieles mehr
» anzeigen kann und das von gleichspannung bis Wechselspannung (600V).
»
» der Drucker druckt wohl die Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit aus.


Als Überwachungseinheit für Baugruppen die ziemlich genaue Spannungs - / - Freqeunzwerte brauchen und notfalls lieber abgeschaltet werden sollten.

Kann man die Alarmparameter selbst mit einen Computer neu festlegen? * so mal ganz aus interesse... *

--
>> Hauptsache Glücklich <<

EGS

29.02.2008,
23:41

@ fatzke

Disturbance Analyzer

»
» Als Überwachungseinheit für Baugruppen die ziemlich genaue Spannungs - / -
» Freqeunzwerte brauchen und notfalls lieber abgeschaltet werden sollten.
»
» Kann man die Alarmparameter selbst mit einen Computer neu festlegen? *
» so mal ganz aus interesse... *


Mit der eingebauten RS232 Schnittstelle habe ich nichts gemacht auch deswegen weil es den Hersteller zwar noch gibt er mir aber nur gegen 150$ das Handbuch zuschickt. Naja viel zuviel für das das wir es schon lange nicht mehr benutzt haben und ich auch schon nach einer Stunde zurecht gekommen bin. Das Gerät (wirklich gleiche Version) kostet restauriert oder eventuell soll es auch überholt heißen 2200$!!!!

Bei genauerem hinsehen auf dem Ausdruck wurden mir Peaks von 279V von mehr als 4ms angezeigt und dann später nochmal ein kleinerer. Also schon interessant so etwas kann zwar das (durchschnittliche Oszi) auch aber eben nur einmal und nicht mehrere ms hintereinander. Es wurde noch angezeigt wie lange (in Sekunden) die jeweilige Spannung anlag. Das geht für DC und AC. Ich finde das Teil hochinteressant. Übrigens misst er auch noch Frequenz, Temperatur (über einen Fühler) und die Periodendauer. Für ein Gerät welches schon mindestens 12 Jahre alt ist (Datum letzte kalibrierung) beachtlich. Ich schätze es eher aus den 80er Jahren.

EGS