Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Ralf

28.02.2008,
19:05
 

Herd anschlusskabel (Elektronik)

Hallo
ich habe im Sicherungskasten 3x32A Sicherungen für den Herd und brauche da ich einen neuen bekomme auch das Kabel von der Wanddose zum Herd.
Da ich bis jetzt nur 2,5mm² Kabel gesehen habe und das is doch nur bis 25A zugelassen bei 32A müßte ich doch eigentlich 4mm² nehmen oder sehe ich das falsch mit der Strombelastbarkeit bei Kabeln????
Danke
Ralf

Zwinkerle(R)

28.02.2008,
19:12

@ Ralf

Herd anschlusskabel

» Hallo
» ich habe im Sicherungskasten 3x32A Sicherungen für den Herd und brauche da
» ich einen neuen bekomme auch das Kabel von der Wanddose zum Herd.
» Da ich bis jetzt nur 2,5mm² Kabel gesehen habe und das is doch nur bis 25A
» zugelassen bei 32A müßte ich doch eigentlich 4mm² nehmen oder sehe ich das
» falsch mit der Strombelastbarkeit bei Kabeln????
» Danke
» Ralf
Arbeitest du mit deinem Herd in einer Großküche wie Kantine oder so? Wann hast du diese 3x32A je angehabt? Ich bin mir sicher, noch nie. Was ist das für ein Herd?

--
Don't feed Trolls!!!

Joseff

28.02.2008,
21:35

@ Zwinkerle

Herd anschlusskabel

» » Hallo
» » ich habe im Sicherungskasten 3x32A Sicherungen für den Herd und brauche
» da
» » ich einen neuen bekomme auch das Kabel von der Wanddose zum Herd.
» » Da ich bis jetzt nur 2,5mm² Kabel gesehen habe und das is doch nur bis
» 25A
» » zugelassen bei 32A müßte ich doch eigentlich 4mm² nehmen oder sehe ich
» das
» » falsch mit der Strombelastbarkeit bei Kabeln????
» » Danke
» » Ralf
» Arbeitest du mit deinem Herd in einer Großküche wie Kantine oder so? Wann
» hast du diese 3x32A je angehabt? Ich bin mir sicher, noch nie. Was ist das
» für ein Herd?

Du kannst einfach 5x1,5mm² nehmen das reicht ohe Probleme!

Theo

28.02.2008,
21:41

@ Joseff

Falsch!!!

Hallo

Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!

Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten anpassen und das richtige Kabel kaufen.

Theo

Zwinkerle(R)

28.02.2008,
21:43

@ Joseff

Herd anschlusskabel

» Du kannst einfach 5x1,5mm² nehmen das reicht ohe Probleme!

Gefährlicher Blödsinn

--
Don't feed Trolls!!!

elektrönchen

28.02.2008,
21:47

@ Zwinkerle

Herd anschlusskabel

Hallo, warum denn? Da hätte er doch dann 'ne schöne träge Schmelzsicherung (und sogar mit Geruchsanzeige) :-D ;-)

Ne, ne, was manche Leute alles für Vorschläge machen....aber das ist halt wahrscheinlich wieder ein typischer Fall von: das hab' ich bis jetzt immer genommen und da ändert sich auch nix, basta! :-(

Gruß elektrönchen

fatzke(R)

Gladbeck!,
28.02.2008,
21:50

@ Zwinkerle

Herd anschlusskabel

» » Du kannst einfach 5x1,5mm² nehmen das reicht ohe Probleme!
»
» Gefährlicher Blödsinn


1,5 mm² = im Normalfall ~ 15 A

oh jaa!
Im schlimmstenfall einen schönen Schmorbrand + komplette Bude im Flammen aufgegangen

Die Gebäude-/-Wohnungsversicherung würde dann durch die unachtsamkeit , bzw. durch die Falsch Herd Installation
durch keine gelehrte Fachkraft keinen Cent übernehmen...

Übertrieben formuliert... ;-)
Dass könnte aber echt so ändern :-(

--
>> Hauptsache Glücklich <<

Ralf

28.02.2008,
21:58

@ Theo

Falsch!!!

» Hallo
»
» Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!
»
» Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten
» anpassen und das richtige Kabel kaufen.
»
» Theo

Nun die Automaten sind schon so in der WOhnung vorgegeben wieviel der Herd an Strom braucht kann ich grad nicht sagen da ich den woanders habe und ers morgen wieder hingehe

Theo

28.02.2008,
22:08

@ Ralf

Kann es sein....

Hallo


....dass du die Sicherungen für den Durchlauferhitzer meinst? Die hätten 32A.

Auch eine gesamte Wohnungsabsicherung mit 3x32A habe ich schon gesehen, aber noch nie einen Herdanschluss mit solchen Sicherungen.

Theo

Ralf

28.02.2008,
23:14

@ Theo

Kann es sein....

» Hallo
»
»
» ....dass du die Sicherungen für den Durchlauferhitzer meinst? Die hätten
» 32A.
»
» Auch eine gesamte Wohnungsabsicherung mit 3x32A habe ich schon gesehen,
» aber noch nie einen Herdanschluss mit solchen Sicherungen.
»
» Theo

Nein die für den Durchlauferhitzer haben 25A Sicherungen
der Herd hat 32A steht auch eindeutig so drauf

Theo

28.02.2008,
23:21

@ Ralf

Kann es sein....

Hallo

Dann bleibt es dabei, feststellen was der Herd braucht, und die passenden Automaten einbauen. Alles andere wäre gefährlicher Murks!

Theo

Harald Wilhelms(R)

E-Mail

29.02.2008,
08:03
(editiert von Harald Wilhelms
am 29.02.2008 um 08:04)


@ Ralf

Herd anschlusskabel

» Hallo
» ich habe im Sicherungskasten 3x32A Sicherungen für den Herd und brauche da
» ich einen neuen bekomme auch das Kabel von der Wanddose zum Herd.
» Da ich bis jetzt nur 2,5mm² Kabel gesehen habe und das is doch nur bis 25A
» zugelassen bei 32A müßte ich doch eigentlich 4mm² nehmen oder sehe ich das
» falsch mit der Strombelastbarkeit bei Kabeln????

Nein. Du musst entweder 4mm² - Kabel nehmen, oder
die Sicherungen auf 16A ändern. Übrigens, 1,5 mm²
ist selbst für 16A - Sicherungen etwas knapp. Die
genaue Auslegung sollte ein Fachmann berechnen.
Da spielt u.a. auch die Kabellänge eine Rolle.
Gruss
Harald

Gast

29.02.2008,
09:25

@ Theo

warum falsch??

» Hallo
»
» Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!
»
» Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten
» anpassen und das richtige Kabel kaufen.
»
» Theo

wäre eine Möglichkeit....


aber was spricht dagegen ein 1,5 Kabel zu verwenden. Wenn der Herd einen üblichen Anschlusswert (3phasig) hat und NUR!! der Herd fest angeschlossen ist kann keine Überlast am Kabel auftreten.
Entweder funktioniert die Heizung oder es ist ein Kurzschluss. Eine Teilleistungserhöhung durch Überbrückung von eineigen cm Heizwendel ist physikalisch unmöglich.

Was bleibt ist ein möglicher Kurzschluss der abgeschalten werden muss. Nun steht nix über die Kennlinie des 32A Automaten aber selbst wenn es ein C ist genügt In x 10 zur Kurzschlußauslösung d.h. 320A
Wenn also R schleife < 0,7 Ohm ist ist das auch kein Problem.

Wenn statt dem einen Herd verschiedene Steckdosen wären und eine Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann dann geht das nicht.

Realistisch ist ein 2,5mm² je nach Herdleistung

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

29.02.2008,
09:58

@ Harald Wilhelms

Herd anschlusskabel

Hallo,
es gibt fertige Herdanschlußkabel mit verchiedenen Längen,
alle haben normal 2,5 mm2.
Sicherungen sind auf 16 A zu wechseln.
Oder das ist ein Herd für die Gastronomie oder einphasig.
MfG
Scotty

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

Ralf

29.02.2008,
14:38

@ Gast

warum falsch??

Hi
also es ist ein 32A Automatik Auslösecarakter B
wegen den Herddaten da fahre ich ers nacher hin

» » Hallo
» »
» » Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!
» »
» » Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten
» » anpassen und das richtige Kabel kaufen.
» »
» » Theo
»
» wäre eine Möglichkeit....
»
»
» aber was spricht dagegen ein 1,5 Kabel zu verwenden. Wenn der Herd einen
» üblichen Anschlusswert (3phasig) hat und NUR!! der Herd fest angeschlossen
» ist kann keine Überlast am Kabel auftreten.
» Entweder funktioniert die Heizung oder es ist ein Kurzschluss. Eine
» Teilleistungserhöhung durch Überbrückung von eineigen cm Heizwendel ist
» physikalisch unmöglich.
»
» Was bleibt ist ein möglicher Kurzschluss der abgeschalten werden muss. Nun
» steht nix über die Kennlinie des 32A Automaten aber selbst wenn es ein C
» ist genügt In x 10 zur Kurzschlußauslösung d.h. 320A
» Wenn also R schleife < 0,7 Ohm ist ist das auch kein Problem.
»
» Wenn statt dem einen Herd verschiedene Steckdosen wären und eine
» Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann dann geht das nicht.
»
» Realistisch ist ein 2,5mm² je nach Herdleistung

x y

29.02.2008,
15:59

@ Ralf

warum falsch??

» also es ist ein 32A Automatik Auslösecarakter B
» wegen den Herddaten da fahre ich ers nacher hin

Nur einer? Also Wechselstrom, kein Drehstrom. Mach da wenigstens H05VV-F 3G4mm^2 ran, besser sogar was temperaturbeständigeres wie H07RN-F. Und unbedingt ordentlich vercrimpte Aderendhülsen!