Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

igfas

E-Mail

20.02.2008,
13:04
 

Spannungsbegrenzung, 250V / 10A (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich arbeite gerade an einer Schutzschaltung für eine Aplication:

Ich hab das Problem, das ich bei einer Betriebsspannung von 250V die Stromstärke auf 10A begrenzen muss.

Dazu habe ich die folgenden Ansätze gefunden:
Resettable Fuses / Selbstheilende Sicherungen, gehen aber nur bis 60V

oder beim Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Sicherung

Kann mir jemand ein paar Tips geben, wie man sowas realisieren kann? Absoluter Anfänger in E-Technik.

Gruss

igfas

Jüwü(R)

E-Mail

Würzburg,
20.02.2008,
13:49

@ igfas

Spannungsbegrenzung, 250V / 10A

» Hallo zusammen,
»
» ich arbeite gerade an einer Schutzschaltung für eine Aplication:
»
» Ich hab das Problem, das ich bei einer Betriebsspannung von 250V die
» Stromstärke auf 10A begrenzen muss.

AC oder DC?
soll der Strom nur begrenzt oder ganz abgeschaltet werden?

»
» Dazu habe ich die folgenden Ansätze gefunden:
» Resettable Fuses / Selbstheilende Sicherungen, gehen aber nur bis 60V
»
» oder beim Wiki:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Sicherung

diese Schaltung geht nur für (niedrige) Gleichspannung.
»

» Absoluter Anfänger in E-Technik.

wer gibt dir dann solche Aufträge?

igfas

E-Mail

20.02.2008,
16:29

@ Jüwü

Spannungsbegrenzung, 250V / 10A

Hi,

tja mein Cheff....

AC, 250V / 10A ... bei Überlast soll der Strom abgeschaltet werden.

Ich denke aber das ich eine einfache Sicherung verwenden werde.... denn 2500Watt / Steckdose...

Gruss

igfas

Thomas Z

20.02.2008,
20:14

@ igfas

Spannungsbegrenzung, 250V / 10A

» Ich denke aber das ich eine einfache Sicherung....

nun eine "einfache" Sicherung wie du wahrscheinlich meinst und in der E-Technik üblich ist löst bei 10A nicht aus.
Die Definition lautet

Schmelzsicherung:

bei dem 1,5fachen Nennstrom löst sie sicher nicht innerhalb einer Stunde aus

bei dem 1,9fachen Nennstrom erfolgt die Auslösung sicher innerhalb einer Stunde

Leitungsschutzschalter Kennlinie B,C,D:

bei dem 1,13fachen Nennstrom löst sie sicher nicht innerhalb einer Stunde aus

bei dem 1,45fachen Nennstrom erfolgt die Auslösung sicher innerhalb einer Stunde

wenn dir das genau genug ist passt es