Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Bastler

16.02.2008,
18:12
 

Detailfrage FI Schalter (Elektronik)

Hallo

Ich habe heute einen defekten FI (40A/0,1A/4pol) zerlegt.
Hauptstromleitungen gehen durch den Wandler.
1 Wicklung zur Auslösespule Schaltkasten
So weit gut.

ca. 20 Wicklungen auf zwei antiparallel geschaltenen 1n4007.
Was habe die für eine Funktion? Dämpfung

Björn(R)

E-Mail

Dortmund,
18.02.2008,
11:19

@ Bastler

Detailfrage FI Schalter

» Hallo
»
» Ich habe heute einen defekten FI (40A/0,1A/4pol) zerlegt.
» Hauptstromleitungen gehen durch den Wandler.
» 1 Wicklung zur Auslösespule Schaltkasten
» So weit gut.
»
» ca. 20 Wicklungen auf zwei antiparallel geschaltenen 1n4007.
» Was habe die für eine Funktion? Dämpfung

Hallo,

ich vermute, dadurch soll bei einem satten Erdschluss mit hohem Erdschlussstrom der Strom in der Auslösespule begrenzt werden.

Schöne Grüße,
Björn

x y

18.02.2008,
11:29

@ Björn

Detailfrage FI Schalter

» ich vermute, dadurch soll bei einem satten Erdschluss mit hohem
» Erdschlussstrom der Strom in der Auslösespule begrenzt werden.

Richtig, und zwar um eine Fehlmagnetisierung des Permanentmagneten im Schloss zu verhindern.


Gruß Dieter

Bastler

18.02.2008,
20:32

@ x y

Detailfrage FI Schalter

» » ich vermute, dadurch soll bei einem satten Erdschluss mit hohem
» » Erdschlussstrom der Strom in der Auslösespule begrenzt werden.
»
» Richtig, und zwar um eine Fehlmagnetisierung des Permanentmagneten im
» Schloss zu verhindern.
»
»
» Gruß Dieter

danke für die Erklärung