Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Blog(R)

03.02.2008,
23:48
 

USV (Computertechnik)

Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:

1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?

2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?

Thomas Z

04.02.2008,
07:19

@ Blog

USV

» Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
»
» 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos phi 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5, Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
»
» 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?
Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten reicht auch 10% -- ist beliebig

Blog(R)

04.02.2008,
14:25

@ Thomas Z

USV

» » Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
» »
» » 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» » schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
» Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos phi
» 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5,
» Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
» »
» » 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» draufschlagen?
» Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und
» Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten
» reicht auch 10% -- ist beliebig



Hallo,
Ich meine ein USV für den PC. Muss ein Referat über USV mache aber finde nichts im Internet
habe den aufgaben Text beigefügt. Würde mich freuen wen mir jemand bei den fragen helfen kann
schon im voraus danke.

Blog(R)

04.02.2008,
14:27

@ Blog

USV

» » » Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
» » »
» » » 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» » » schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
» » Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos phi
» » 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5,
» » Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
» » »
» » » 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» » draufschlagen?
» » Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und
» » Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten
» » reicht auch 10% -- ist beliebig
»
»
»
» Hallo,
» Ich meine ein USV für den PC. Muss ein Referat über USV mache aber finde
» nichts im Internet
» habe den aufgaben Text beigefügt. Würde mich freuen wen mir jemand bei den
» fragen helfen kann
» schon im voraus danke.

Blog(R)

04.02.2008,
14:28

@ Blog

USV

» » » » Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zum USV die währen:
» » » »
» » » » 1)Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der
» Verbraucher
» » » » schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
» » » Welche Verbraucher? kleine Motoren cos phi 0,8, gößere Motoren cos
» phi
» » » 0,85-0,9, Netzteile modern cos phi 1 Netzteile (ur)alt cos phi 0,5,
» » » Leuchtsoffröhren Gasentladungslampen cos phi 0,4
» » » »
» » » » 2)Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» » » draufschlagen?
» » » Anlaufstrom der Motoren, Enschaltstromstoß von Glühlampen und
» » » Schaltnetzteilen, 30% ist auch gut, je nach Verbraucher und verhalten
» » » reicht auch 10% -- ist beliebig
» »
» »
» »
» » Hallo,
» » Ich meine ein USV für den PC. Muss ein Referat über USV mache aber
» finde
» » nichts im Internet
» » habe den aufgaben Text beigefügt. Würde mich freuen wen mir jemand bei
» den
» » fragen helfen kann
» » schon im voraus danke.



Fragen an VI – USV

1. Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?
2. Gegen welche Art Störungen schützt diese USV-System?
3. Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System nicht?
4. Was ist die Stützzeit?
5. Wonach richtet sich die Dauer der Stützzeit?
6. Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?

Thomas Z

04.02.2008,
16:05

@ Blog

USV

» Fragen an VI – USV
»
» 1. Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» draufschlagen?
» 2. Gegen welche Art Störungen schützt diese USV-System?
» 3. Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System nicht?
» 4. Was ist die Stützzeit?
» 5. Wonach richtet sich die Dauer der Stützzeit?
» 6. Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?

Stell mal deine ausgearbeiteten Antworten rein und dann können wir schauen wo noch Ergänzungen möglich sind

Blog(R)

05.02.2008,
10:36

@ Thomas Z

USV

1.Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?


2.Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?

Man muss 20% auf die Liefernde P-ab draufschlagen,weil sonst das USV schneller erhitzen würde und überfordert sei. So geht das USV nach der Zeit kaputt. Und noch ein Grund die Akkumulatoren in den USV altern mit der Zeit und verlieren deutlich an Leistung daher sollten Sie auch nach 3-4 Jahren getauscht werden. Damit aber auch nach 4 Jahren Ihre Hardware genug Zeit hat zu reagieren, rechnet man noch ca. 20% - Leistung hinzu.


3.Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System?

Das VI-USV System schützt vor:
1. Stromausfall
2. Spannungsschwankungen
3. Spannungsstösse
4. Unterspannung
5.Überspannung

4.Gegen welch Art Störung schützt dieses USV-System nicht?

Das VI-USV System Schützt nicht vor:
1. Blitzeinwirkung/Schaltspitzen
2. Störspannungen
3. Frequenzänderungen
4.harmonische Oberschwingungen

5.Was ist die stützzeit?

Die Stützzeit ist die Dauer für die Überbrückung des Verbrauchers bei einem Stromausfall. Das heißt die Stützzeit ist sozusagen die vollbrachte Leistung der USV.

6.Wonach richtet sich die Dauer der stützzeit?

Nach der Kapazität des Akkumulators (z.B. Batterie) und des Verbrauchers.

7.Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?

Nichtlineare Lasten sind Verbraucher, deren Impedanz strom- und spannungsabhängig ist. Sie nehmen nichtsinusförmige Ströme auf, erzeugen also mehr oder weniger starke Oberschwingungen und beeinflussen so die Spannungskurvenform von USV-Anlagen. N. sind z.B. Eisendrosseln, Transformatoren, elektrische Maschinen, Netzteile, Stromrichter.

Blog(R)

05.02.2008,
10:37

@ Blog

USV

» 1.Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
»
»
» 2.Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» draufschlagen?
»
» Man muss 20% auf die Liefernde P-ab draufschlagen,weil sonst das USV
» schneller erhitzen würde und überfordert sei. So geht das USV nach der
» Zeit kaputt. Und noch ein Grund die Akkumulatoren in den USV altern mit
» der Zeit und verlieren deutlich an Leistung daher sollten Sie auch nach
» 3-4 Jahren getauscht werden. Damit aber auch nach 4 Jahren Ihre Hardware
» genug Zeit hat zu reagieren, rechnet man noch ca. 20% - Leistung hinzu.
»
»
» 3.Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System?
»
» Das VI-USV System schützt vor:
» 1. Stromausfall
» 2. Spannungsschwankungen
» 3. Spannungsstösse
» 4. Unterspannung
» 5.Überspannung
»
» 4.Gegen welch Art Störung schützt dieses USV-System nicht?
»
» Das VI-USV System Schützt nicht vor:
» 1. Blitzeinwirkung/Schaltspitzen
» 2. Störspannungen
» 3. Frequenzänderungen
» 4.harmonische Oberschwingungen
»
» 5.Was ist die stützzeit?


hofe ihr könnt mir helfen und etwas verbessern

»
» Die Stützzeit ist die Dauer für die Überbrückung des Verbrauchers bei
» einem Stromausfall. Das heißt die Stützzeit ist sozusagen die vollbrachte
» Leistung der USV.
»
» 6.Wonach richtet sich die Dauer der stützzeit?
»
» Nach der Kapazität des Akkumulators (z.B. Batterie) und des Verbrauchers.
»
» 7.Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?
»
» Nichtlineare Lasten sind Verbraucher, deren Impedanz strom- und
» spannungsabhängig ist. Sie nehmen nichtsinusförmige Ströme auf, erzeugen
» also mehr oder weniger starke Oberschwingungen und beeinflussen so die
» Spannungskurvenform von USV-Anlagen. N. sind z.B. Eisendrosseln,
» Transformatoren, elektrische Maschinen, Netzteile, Stromrichter.

Blog(R)

05.02.2008,
10:38

@ Blog

USV

» » 1.Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher
» » schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?
» »
» »
» » 2.Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV
» » draufschlagen?
» »
» » Man muss 20% auf die Liefernde P-ab draufschlagen,weil sonst das USV
» » schneller erhitzen würde und überfordert sei. So geht das USV nach der
» » Zeit kaputt. Und noch ein Grund die Akkumulatoren in den USV altern mit
» » der Zeit und verlieren deutlich an Leistung daher sollten Sie auch nach
» » 3-4 Jahren getauscht werden. Damit aber auch nach 4 Jahren Ihre
» Hardware
» » genug Zeit hat zu reagieren, rechnet man noch ca. 20% - Leistung hinzu.
» »
» »
» » 3.Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System?
» »
» » Das VI-USV System schützt vor:
» » 1. Stromausfall
» » 2. Spannungsschwankungen
» » 3. Spannungsstösse
» » 4. Unterspannung
» » 5.Überspannung
» »
» » 4.Gegen welch Art Störung schützt dieses USV-System nicht?
» »
» » Das VI-USV System Schützt nicht vor:
» » 1. Blitzeinwirkung/Schaltspitzen
» » 2. Störspannungen
» » 3. Frequenzänderungen
» » 4.harmonische Oberschwingungen
» »
» » 5.Was ist die stützzeit?
»
»
»
»
» »
» » Die Stützzeit ist die Dauer für die Überbrückung des Verbrauchers bei
» » einem Stromausfall. Das heißt die Stützzeit ist sozusagen die
» vollbrachte
» » Leistung der USV.
» »
» » 6.Wonach richtet sich die Dauer der stützzeit?
» »
» » Nach der Kapazität des Akkumulators (z.B. Batterie) und des
» Verbrauchers.
» »
» » 7.Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?
» »
» » Nichtlineare Lasten sind Verbraucher, deren Impedanz strom- und
» » spannungsabhängig ist. Sie nehmen nichtsinusförmige Ströme auf,
» erzeugen
» » also mehr oder weniger starke Oberschwingungen und beeinflussen so die
» » Spannungskurvenform von USV-Anlagen. N. sind z.B. Eisendrosseln,
» » Transformatoren, elektrische Maschinen, Netzteile, Stromrichter.



hofe ihr könnt mir helfen und etwas verbessern

Blog(R)

05.02.2008,
10:39

@ Blog

USV

1.Wie kann man per Faustformel auf die Scheinleistung der Verbraucher schließen, wenn man nur deren Wirkleistung kennt?


2.Warum muss man noch 20% auf die zu liefernde P-ab der USV draufschlagen?
Man muss 20% auf die Liefernde P-ab draufschlagen,weil sonst das USV schneller erhitzen würde und überfordert sei. So geht das USV nach der Zeit kaputt. Und noch ein Grund die Akkumulatoren in den USV altern mit der Zeit und verlieren deutlich an Leistung daher sollten Sie auch nach 3-4 Jahren getauscht werden. Damit aber auch nach 4 Jahren Ihre Hardware genug Zeit hat zu reagieren, rechnet man noch ca. 20% - Leistung hinzu.


3.Gegen welche Art Störungen schützt dieses USV-System?
Das VI-USV System schützt vor:
1. Stromausfall
2. Spannungsschwankungen
3. Spannungsstösse
4. Unterspannung
5.Überspannung

4.Gegen welch Art Störung schützt dieses USV-System nicht?
Das VI-USV System Schützt nicht vor:
1. Blitzeinwirkung/Schaltspitzen
2. Störspannungen
3. Frequenzänderungen
4.harmonische Oberschwingungen

5.Was ist die stützzeit?
Die Stützzeit ist die Dauer für die Überbrückung des Verbrauchers bei einem Stromausfall. Das heißt die Stützzeit ist sozusagen die vollbrachte Leistung der USV.

6.Wonach richtet sich die Dauer der stützzeit?
Nach der Kapazität des Akkumulators (z.B. Batterie) und des Verbrauchers.

7.Was ist eine lineare Last / was ist eine nichtlineare Last?
Nichtlineare Lasten sind Verbraucher, deren Impedanz strom- und spannungsabhängig ist. Sie nehmen nichtsinusförmige Ströme auf, erzeugen also mehr oder weniger starke Oberschwingungen und beeinflussen so die Spannungskurvenform von USV-Anlagen. N. sind z.B. Eisendrosseln, Transformatoren, elektrische Maschinen, Netzteile, Stromrichter.



hofe ihr könnt mir helfen und etwas verbessern