Hallo Leute,

FRAGE: Bei der messtechnischen Überprüfung einer Elektroanlage wurde folgende Werte ermittelt:

Spannung ohne Belastung 234V
Spannug mit Belastung 228V
Strom bei Belastung 3,07 A

Bestimme Sie den Schleifenwidersatnd, den Kurzschlussstrom und werten Sie, ob ein 16 A Leitungsschutzschalter in der Vorgeschriebenen Zeit sicher auslöst

Bitte um an Antwort???

Zwinkerle(R)

15.01.2008,
18:33

@ Güldy

Prüfungsaufgabe

Du lernst nicht für die Prüfung, sondern fürs Leben. Wenn du das nicht aus deinem Lehrmaterial verinnerlicht hast, hilft dir auch keine fertige Lösung. Was wenn in der Prüfung anders herum gefragt wird? Ich möchte dich als Elektriker dann lieber nicht in meinem Haus haben.
Lerne selbst, wenn du etwas nicht verstehst ist es was anderes.

--
Don't feed Trolls!!!

Güldy

E-Mail

15.01.2008,
18:40

@ Zwinkerle

Prüfungsaufgabe

Ich habe die Aufgabe schon gelöst will jetze bloss wissen ob sie rictig ist

Zwinkerle(R)

15.01.2008,
18:42

@ Güldy

Prüfungsaufgabe

» Ich habe die Aufgabe schon gelöst will jetze bloss wissen ob sie rictig ist
Okay, und?

--
Don't feed Trolls!!!

Güldy

E-Mail

15.01.2008,
18:46

@ Zwinkerle

Prüfungsaufgabe

also der schleifwiderstand ist ja Zs = (Uo-u)/I = 1,95ohmen

der kuzschlussstrom Ik=Uo/Zs = 120 A

und 16 a Leitungschutzschalter löst sicher aus da die Nennbelastung 80 a ist

so stimmt die lösung???

x y

16.01.2008,
03:44

@ Güldy

Prüfungsaufgabe

» also der schleifwiderstand ist ja Zs = (Uo-u)/I = 1,95ohmen
»
» der kuzschlussstrom Ik=Uo/Zs = 120 A
»
» und 16 a Leitungschutzschalter löst sicher aus da die Nennbelastung 80 a
» ist
»
» so stimmt die lösung???

Sagen wir es mal so: Fachkunde 2, Deutsch 5.