Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Gizi(R)

02.01.2008,
10:48
 

Motoren (Elektronik)

Hi @ all

Es geht um ein 3 Phasen Motor

1. Wie kann ich erkennen ob die Motorwicklung durchbrannt ist bzw. ein Motor abgeraucht ist?

Isomessgerät? wenn ja welchen ohmischen wert müsste er haben wenn er heil ist?


2.
Beim Typenschild steht

Dreieck 400
Stern 690

8,3A / 4A

Woher weis ich wie ich den Motor anschließe? Stern oder Dreieck? Und wieviel Ampere hat er dann?



Thx für antworten schonmal

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
02.01.2008,
11:16

@ Gizi

Motoren

» 1. Wie kann ich erkennen ob die Motorwicklung durchbrannt ist bzw. ein
» Motor abgeraucht ist?

haben die Wicklungen Durchgang? (Milliohm oder Null beim üblichen Multimeter).
Oder am Geruch.

» Isomessgerät? wenn ja welchen ohmischen wert müsste er haben wenn er heil
» ist?

unendlich zwischen Gehäuse - Wicklung

» Woher weis ich wie ich den Motor anschließe? Stern oder Dreieck?

Kannst du beides machen, je nachdem, was du willst. Gibt auch Umschalter Stern/Dreieck für den "sicherungsschonenden" Anlauf.


» Und wieviel Ampere hat er dann?
je nachdem, ob er unter Vollast oder Leerlauf läuft ?

hws

x y

02.01.2008,
11:45

@ hws

Motoren

» haben die Wicklungen Durchgang? (Milliohm oder Null beim üblichen
» Multimeter).

Ein paar Ohm sind bei so einem kleinen Motor schon in Ordnung. Man sollte vor allem kontrollieren, ob die drei Wicklungen etwa den gleichen Widerstand haben.


» » Und wieviel Ampere hat er dann?
» je nachdem, ob er unter Vollast oder Leerlauf läuft ?

Das ändert nahezu nichts, aber der cos(phi) ändert sich gewaltig.

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

02.01.2008,
18:48

@ Gizi

Motoren

Hallo,
Motor in Dreieck bei Drehstrom 400 V.
Nennstrom ist dann 8,3 A, bei Nennbelastung im Leerlauf weniger.

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.