Stefan1979

24.12.2007, 10:12 |
Temperatursensor gesucht (Elektronik) |
Hallo,
ich benötige einen Temperatursensor oder eine kleine Schaltung mit der man OHNE viel Aufwand direkt ein Drehspulenmessgerät ansteuern kann.
Der Sensor soll eine Temperatur von 0-100°C messen können und als Messausgang würde ich benötigen:
0-10V oder 0-20mA oder 4-20mA.
Hat jemand eine Ahnung was man da verwenden könnte? Ich suche schon seit längerem finde aber nichts passendes.
Vielen Dank.
!!FROHE WEIHNACHTEN!!
Gruß Stefan |
Thomas Z
24.12.2007, 10:21
@ Stefan1979
|
Temperatursensor gesucht |
lm35 gibt 10mV/Kelvin aus
oder AD396 1 IC ohne externe Bauteile für PT100 und mA Ausgang (und mit einem shunt dann wieder V -nona) |
Stefan1979
26.12.2007, 10:26
@ Thomas Z
|
Temperatursensor gesucht |
Vielen Dank für die Antwort.
habe mir jetzt 2 Stück LM bestellt. Im Datenblatt des LM ist ein Schaltungsvorschlag abgedruckt mit dem bei 0-100°C ein Strom von 4-20mA fließt. Damit kann ich dann mein Messgerät ansteuern.
Gruß Stefan |
Thomas Z
26.12.2007, 10:41
@ Stefan1979
|
Temperatursensor gesucht |
kannst mal den Link zu der Applikation reinstellen - ist immer gut für die Schaltungssammlung |
GerhardW

Wien, 26.12.2007, 22:49
@ Thomas Z
|
Temperatursensor gesucht |
» kannst mal den Link zu der Applikation reinstellen - ist immer gut für die
» Schaltungssammlung
 -- There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. |
Thomas Z
26.12.2007, 23:43
@ GerhardW
|
Temperatursensor gesucht |
danke
nicht schlecht die Idee |
hws

59425 Unna, 27.12.2007, 15:55
@ Thomas Z
|
LT hat überhaupt prima Applikationen ... |
früher gabs da nen dickes Buch, heute ne CD.
Und von deren Homepage kann mans auch runterladen.
Entweder alles, die kompletten AN1 bis ANxxx Applikationen -
- oder nach entsprechenden Themen sortiert.
hws |
Stefan1979

03.01.2008, 17:39
@ hws
|
LT hat überhaupt prima Applikationen ... |
Hallo,
sorry hab die letzten Einträge nicht mehr gesehen,
hab jetzt die Teile alle bekommen, die Schaltung so zusammengabaut wie in dem Datenblatt ersichtlich ist.
Leider funktioniert das nicht so wie es soll, wenn ich mein Messgerät in die Zuleitung klemmen, messe ich bei Zimmertemperatur(ca. 20°C) 25mA, bei Abkühlung mit Kältespray geht der Gesamtstrom auf 16mA zurück. Die Betriebsspannung beträgt 12V. Warum das nicht so funktoniert weis ich nicht........
0-100°C --> 4-20mA.......??
Gruß Stefan |
Michl

03.01.2008, 22:03
@ Stefan1979
|
LT hat überhaupt prima Applikationen ... |
Offset richtig eingestellt?
» Leider funktioniert das nicht so wie es soll, wenn ich mein Messgerät in
» die Zuleitung klemmen, messe ich bei Zimmertemperatur(ca. 20°C) 25mA, bei
» Abkühlung mit Kältespray geht der Gesamtstrom auf 16mA zurück. Die
» Betriebsspannung beträgt 12V. Warum das nicht so funktoniert weis ich
» nicht........
» 0-100°C --> 4-20mA.......??
»
» Gruß Stefan |
Stefan1979

04.01.2008, 08:44
@ Michl
|
LT hat überhaupt prima Applikationen ... |
Hallo,
mit dem Offset kann man nur ca. 4mA +/- regéln.
Hab die Schaltung jetzt etwas umgebaut. Das Amperemeter nach dem 62OhmR gegen GND, und den 62OhmR gegen einen 33Ohm R getauscht, und es geht...
Gruß Stefan |