Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

bigdie(R)

05.11.2026,
19:47
 

Stromnetz hat Schluckauf (Elektronik)

Und nach immerhin mehr als 10 Jahren weis man nun warum:-D
https://www.heise.de/news/Mysterioeses-Zucken-im-Stromnetz-Forscher-loesen-Raetsel-um-USV-Selbsttests-11510323.html

xy(R)

E-Mail

05.11.2026,
21:15

@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» Und nach immerhin mehr als 10 Jahren weis man nun warum:-D

Tja, so ein Verbundnetz ist eben nicht so einfach wie Laien sich das gerne vorstellen.

bigdie(R)

05.11.2026,
21:30

@ xy

Stromnetz hat Schluckauf

» » Und nach immerhin mehr als 10 Jahren weis man nun warum:-D
»
» Tja, so ein Verbundnetz ist eben nicht so einfach wie Laien sich das gerne
» vorstellen.
Mag sein, ich bin naiv, aber der Aufwand ist schon enorm
"Ein Team des Forschungszentrums Jülich, der RWTH Aachen, des KIT, der Uni Köln und des Netzbetreibers TenneT"

Ich hätte vermutlich ein paar Leute los geschickt mit so einem Zangenamperemeter, das auch Stromspitzen anzeigen kann
https://www.fnirsi.com/de/products/dmc-600
von Trafostation zu Trafostation und wenn ich eine Finde, mit einer Stromspitze in jeder Minute, dann wäre ich weiter bis zu jeder Abgangsleitung, dann bis zu jedem Hausanschluss und irgendwann wäre ich beim Speicher oder der USV angekommen.
Gibt natürlich auch noch bessere Netzanalysegeräte. Aber wozu braucht man da eine UNI

xy(R)

E-Mail

05.11.2026,
21:55

@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» Aber wozu braucht man da eine UNI

Wegen der billigen Arbeitskräfte.

Hartwig(R)

05.11.2026,
22:05
(editiert von Hartwig
am 05.11.2026 um 22:06)


@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

»
» Ich hätte vermutlich ein paar Leute los geschickt mit so einem
» Zangenamperemeter, das auch Stromspitzen anzeigen kann
» https://www.fnirsi.com/de/products/dmc-600
» von Trafostation zu Trafostation und wenn ich eine Finde, mit einer
» Stromspitze in jeder Minute, dann wäre ich weiter bis zu jeder
» Abgangsleitung, dann bis zu jedem Hausanschluss und irgendwann wäre ich
» beim Speicher oder der USV angekommen.

..und was genau soll mit der Stromzange gemessen werden? Angenommen es sind erstmal 10 Leute unterwegs - worauf müssen sie achten? Sollen die irgendwas finden, wenn ja, wo?

» Gibt natürlich auch noch bessere Netzanalysegeräte. Aber wozu braucht man
» da eine UNI

bigdie(R)

05.11.2026,
22:13

@ Hartwig

Stromnetz hat Schluckauf

» »
» » Ich hätte vermutlich ein paar Leute los geschickt mit so einem
» » Zangenamperemeter, das auch Stromspitzen anzeigen kann
» » https://www.fnirsi.com/de/products/dmc-600
» » von Trafostation zu Trafostation und wenn ich eine Finde, mit einer
» » Stromspitze in jeder Minute, dann wäre ich weiter bis zu jeder
» » Abgangsleitung, dann bis zu jedem Hausanschluss und irgendwann wäre
» ich
» » beim Speicher oder der USV angekommen.
»
» ..und was genau soll mit der Stromzange gemessen werden? Angenommen es sind
» erstmal 10 Leute unterwegs - worauf müssen sie achten? Sollen die
» irgendwas finden, wenn ja, wo?
»
» » Gibt natürlich auch noch bessere Netzanalysegeräte. Aber wozu braucht
» man
» » da eine UNI
Eine Stromspitze zu jeder vollen Minute, sollte zu finden sein

simi7(R)

D Südbrandenburg,
05.11.2026,
22:46
(editiert von simi7
am 05.11.2026 um 22:46)


@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» Eine Stromspitze zu jeder vollen Minute, sollte zu finden sein

Kein Problem wenn du 100 Stromzangen synchronisierst.
Wieviel zieht denn so eine einzelne USV beim Test?

Das erinnert mich an eine Meldung, nach der es zu enormen Stromschwankungen täglich genau um 22:00 Uhr kam.
Ursache: Ab 22:00 Uhr greifen in Deutschland strengere Lärmgrenzwerte für WKA.
Was machten also fast alle Betreiber? Richtig, genau so wie die Leute mit ihren USV.
Auf die Idee, das ganze in einem Zeitfenster nach Zufall zu schalten, ist natürlich keiner gekommen.

Hartwig(R)

05.11.2026,
23:29

@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» » »
» » » Ich hätte vermutlich ein paar Leute los geschickt mit so einem
» » » Zangenamperemeter, das auch Stromspitzen anzeigen kann
» » » https://www.fnirsi.com/de/products/dmc-600
» » » von Trafostation zu Trafostation und wenn ich eine Finde, mit
» einer
» » » Stromspitze in jeder Minute, dann wäre ich weiter bis zu jeder
» » » Abgangsleitung, dann bis zu jedem Hausanschluss und irgendwann wäre
» » ich
» » » beim Speicher oder der USV angekommen.
» »
» » ..und was genau soll mit der Stromzange gemessen werden? Angenommen es
» sind
» » erstmal 10 Leute unterwegs - worauf müssen sie achten? Sollen die
» » irgendwas finden, wenn ja, wo?
» »
» » » Gibt natürlich auch noch bessere Netzanalysegeräte. Aber wozu
» braucht
» » man
» » » da eine UNI
» Eine Stromspitze zu jeder vollen Minute, sollte zu finden sein

so wie ich den verlinkten Artikel verstehe, bezieht sich der "Schluckauf" auf kurzzeitige Frequenzeinbrüche im Netz. Da wird also die Frequenzregelung im Spiel sein, diese kurzzeitigen Frequenzschwankungen sind somit eine Reaktion auf eine kurzzeitige Lastschwankung, verursacht durch zig-Tausende wenn nicht Millionen im Netz bis in dessen Peripherie verteilter USV's. Und um evtl. dadurch auftretende Regelschwingungen. Im verlinkten Artikel wird das alles noch detailliert erklärt. . Für Zentraleuropa konnte man nur die Gesamtleistung errechnen, die die Frequenzschwankung verursachte - 80MW- verteilt über das gesamte Gebiet. Und es gab auch eine Reihe von "Verdächtigen" ,die in allen Netzen weltweit diesen Effekt vielleicht verursachen können. Die Ursache ließ sich schließlich im Netz des Campus des Forschungszentrums Jülich zurückverfolgen, weil dieses Netz den Untersuchern genau bekannt war, auch in Bezug auf die Art der Verbraucher. Über die Ausstattung der Gebäude ist man dann auf die USVs bzw. Wechselrichter gekommen....

bigdie(R)

06.11.2026,
08:29

@ simi7

Stromnetz hat Schluckauf

» » Eine Stromspitze zu jeder vollen Minute, sollte zu finden sein
»
» Kein Problem wenn du 100 Stromzangen synchronisierst.
Ich brauche im Zweifel eine und eine genau gehende Uhr.(Smartphon) Suche mir eine große Stadt z.B. Frankfurt und gehe oder fahre von Trafostation zu Trafostation. Stromzange dran mit App und da ist vermutlich die Uhrzeit mit drin auf der Kurve die die App aufzeichnet und wenn ich einen Abgang gefunden habe bei dem immer bei Sekunde 0 eine Spitze ist in jeder Minute, habe ich meinen Kandidaten. Dann schaue ich nach, ist Straße XYZ und dann fahre ich von Hausanschluss zu Hausanschluss und halte wieder die Zange dran. Ist doch viel einfacher zu finden, wenn das regelmäßig zu jeder vollen Minute passiert, als wenn es nur alle 4 Wochen einmal statt findet.

Techniker

06.11.2026,
09:39

@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» » » Und nach immerhin mehr als 10 Jahren weis man nun warum:-D
» »
» » Tja, so ein Verbundnetz ist eben nicht so einfach wie Laien sich das
» gerne
» » vorstellen.
» Mag sein, ich bin naiv, aber der Aufwand ist schon enorm
» "Ein Team des Forschungszentrums Jülich, der RWTH Aachen, des KIT, der Uni
» Köln und des Netzbetreibers TenneT"

Was glaubst du passiert mit einem Antrag auf Fördergeld wenn da steht
" Einfache Methoden zur Netzfehleranalyse" ?

xy(R)

E-Mail

06.11.2026,
10:12

@ Techniker

Stromnetz hat Schluckauf

» Was glaubst du passiert mit einem Antrag auf Fördergeld wenn da steht
» " Einfache Methoden zur Netzfehleranalyse" ?

Mal wieder die übliche Verschwörungstheorie.

simi7(R)

D Südbrandenburg,
06.11.2026,
10:42
(editiert von simi7
am 06.11.2026 um 11:03)


@ Techniker

Stromnetz hat Schluckauf

» Was glaubst du passiert mit einem Antrag auf Fördergeld wenn da steht
» " Einfache Methoden zur Netzfehleranalyse" ?

Dann lieber für ein Modul, das die Waschmaschine startet, sobald die Netzfrequenz über 50,02 Hz liegt.edit:
Habe gerade mal nach der aktuellen Netzfrequenz geguckt.
Man sieht deutlich Frequenzsprünge im 15-Minuten-Takt durch den europäischen Stromhandel und die starre Struktur der Strommärkte.



Mit genügend Batteriespeichern wäre das nicht passiert. Aber unsere Lobby-Ministerin bremst ja wo es nur geht.

Wen es interessiert:
https://www.netzfrequenzmessung.de/verlauf.htm

xy(R)

E-Mail

06.11.2026,
11:36

@ simi7

Stromnetz hat Schluckauf

» Mit genügend Batteriespeichern wäre das nicht passiert. Aber unsere
» Lobby-Ministerin bremst ja wo es nur geht.

Bremsen? Die gibt Gas!

Hartwig(R)

06.11.2026,
14:09

@ bigdie

Stromnetz hat Schluckauf

» » » Eine Stromspitze zu jeder vollen Minute, sollte zu finden sein
» »
» » Kein Problem wenn du 100 Stromzangen synchronisierst.
» Ich brauche im Zweifel eine und eine genau gehende Uhr.(Smartphon) Suche
» mir eine große Stadt z.B. Frankfurt und gehe oder fahre von Trafostation
» zu Trafostation. Stromzange dran mit App und da ist vermutlich die Uhrzeit
» mit drin auf der Kurve die die App aufzeichnet und wenn ich einen Abgang
» gefunden habe bei dem immer bei Sekunde 0 eine Spitze ist in jeder Minute,
» habe ich meinen Kandidaten. Dann schaue ich nach, ist Straße XYZ und dann
» fahre ich von Hausanschluss zu Hausanschluss und halte wieder die Zange
» dran. Ist doch viel einfacher zu finden, wenn das regelmäßig zu jeder
» vollen Minute passiert, als wenn es nur alle 4 Wochen einmal statt findet.

Der verlinkte Artikel beschreibt, dass das so selbst auf dem genauestens messtechnisch zu überwachenden Kampus in Jülich per Strommessung allein nicht zum Ziel führte, d. h. selbst nach Abzug der Grundlast war diese Verbrauchsspitze so selbst am Gebäudeanschluss nicht darstellbar.

Hartwig(R)

06.11.2026,
14:19

@ Techniker

Stromnetz hat Schluckauf

» » » » Und nach immerhin mehr als 10 Jahren weis man nun warum:-D
» » »
» » » Tja, so ein Verbundnetz ist eben nicht so einfach wie Laien sich das
» » gerne
» » » vorstellen.
» » Mag sein, ich bin naiv, aber der Aufwand ist schon enorm
» » "Ein Team des Forschungszentrums Jülich, der RWTH Aachen, des KIT, der
» Uni
» » Köln und des Netzbetreibers TenneT"
»
» Was glaubst du passiert mit einem Antrag auf Fördergeld wenn da steht
» " Einfache Methoden zur Netzfehleranalyse" ?

klar, weltweit nur Idioten, man muss nur im Bastelforum fagen, dann brauchts nur 'nen Chinaböller und das Problem ist gelöst.
Eigentlich ist ja alles im verlinkten Artikel beschrieben - dann wäre eine technisch fundierte Diskussion möglich ...

Hartwig(R)

06.11.2026,
14:25

@ simi7

Stromnetz hat Schluckauf

» Mit genügend Batteriespeichern wäre das nicht passiert. Aber unsere
» Lobby-Ministerin bremst ja wo es nur geht.
»
Das geht doch nicht anders - Die Gas-Käthe (Zitat Bastelix) emittiert jede Menge heisse Luft. Die lässt sich aus der beim Bremsen freigesetzten Energie erzeugen - Also umweltfreundlich durch Rekuperation! Da die heisse Luft (zum Teil) wieder dem Bremsen dient, ein perfekter Kreislauf!!!