Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
08.02.2021,
06:35
 

Verlustleistung Triac / Thyristor (Elektronik)

Hallo Gemeinde, wie verhält es sich mit der Verlustleistung d. o. a. Dinger, bei Phasenanschnittsteuerungen, bzgl. Phasenwinkel? Bei Pi halbe nur halb soviel als wie bei Pi?

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Offroad GTI(R)

08.02.2021,
07:34

@ matzi682015

Verlustleistung Triac / Thyristor

» Bei Pi halbe
» nur halb soviel als wie bei Pi?
Der Effektivwert ist bei PI/2 größer.
Faktor Wurzel(2)/2 oder etwa 0,7
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.02.2021,
09:43

@ matzi682015

Verlustleistung Triac / Thyristor

Also ich rechne immer mit 1W Verlustleistung je Ampere Stromfluss - unabhängig vom Phasenwinkel.

Gruß
Ralf

» Hallo Gemeinde, wie verhält es sich mit der Verlustleistung d. o. a.
» Dinger, bei Phasenanschnittsteuerungen, bzgl. Phasenwinkel? Bei Pi halbe
» nur halb soviel als wie bei Pi?

Wolfgang Horejsi(R)

08.02.2021,
14:44

@ cmyk61

Verlustleistung Triac / Thyristor

» Also ich rechne immer mit 1W Verlustleistung je Ampere Stromfluss -
» unabhängig vom Phasenwinkel.
»
» Gruß
» Ralf
»
» » Hallo Gemeinde, wie verhält es sich mit der Verlustleistung d. o. a.
» » Dinger, bei Phasenanschnittsteuerungen, bzgl. Phasenwinkel? Bei Pi halbe
» » nur halb soviel als wie bei Pi?

Eigentlich geht man doch von 1,5V bis 1,7V aus.

BataillonDAmour(R)

E-Mail

08.02.2021,
20:32

@ matzi682015

Verlustleistung Triac / Thyristor

https://semisel.semikron.com
Dort AC/AC und dann W1C.

Grüße.

gast

08.02.2021,
21:15

@ BataillonDAmour

Verlustleistung Triac / Thyristor

» https://semisel.semikron.com
» Dort AC/AC und dann W1C.

Da gibt es kein AC/AC.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
09.02.2021,
08:21

@ Wolfgang Horejsi

Verlustleistung Triac / Thyristor

» » Also ich rechne immer mit 1W Verlustleistung je Ampere Stromfluss -
» » unabhängig vom Phasenwinkel.
» »
» » Gruß
» » Ralf
» »
» » » Hallo Gemeinde, wie verhält es sich mit der Verlustleistung d. o. a.
» » » Dinger, bei Phasenanschnittsteuerungen, bzgl. Phasenwinkel? Bei Pi
» halbe
» » » nur halb soviel als wie bei Pi?
»
» Eigentlich geht man doch von 1,5V bis 1,7V aus.

Das stimmt. Mit bissel Sicherheit nimmt man 1,7...2 Volt. Das kommt dann (wegen Kühlkörpergröße) auch ganz gut hin.

LG Sel

BataillonDAmour(R)

E-Mail

09.02.2021,
15:50

@ gast

Verlustleistung Triac / Thyristor

» » https://semisel.semikron.com
» » Dort AC/AC und dann W1C.
»
» Da gibt es kein AC/AC.

Genau genommen erst "Start", dann "Simulation starten" und dann ist der Reiter für AC/AC-Topologien auswählbar, in der sich der W1C befindet.

Grüße.

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.02.2021,
20:15

@ Offroad GTI

Verlustleistung Triac / Thyristor

» » Bei Pi halbe
» » nur halb soviel als wie bei Pi?
» Der Effektivwert ist bei PI/2 größer.
» Faktor Wurzel(2)/2 oder etwa 0,7

Ja das leuchtet ein.

» https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung

Ja so rechnerisch eigentlich auch klar, aber nicht richtig; die Leistung ist die Fläche unter der Sinus-Halb-Viertel...-Welle, klar, aber wie ist das, wenn der Triac bei Pi/2 gezündet wird? Ist das mehr Stress für den Triac, aufgrund höherer Wärmentwicklung (durch die steile Flanke) oder so?

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry: