Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Jan K.

E-Mail

21.08.2004,
13:40
 

Spannungsregler (Elektronik)

Hallo,

müssen Spannungsregler mit Kondensatoren beschalten werden, wenn die Versorgungsspannung schon eine stabilisierte Gleichspannung ist?

MfG

Jan K.

hans

E-Mail

21.08.2004,
14:35

@ Jan K.

Spannungsregler

Hi!

Die Kondensatoren dienen der Schwingneigungsunterdrückung. Wenn du sie wegläßt, ist die Ausgangsspannung des Reglers nicht stabil.

Jan K.

E-Mail

21.08.2004,
16:07

@ hans

Spannungsregler

Welche Größe sollten die Kondensatoren idealerweise haben? Elkos?

Holger

E-Mail

Lüneburg,
21.08.2004,
17:13

@ Jan K.

Spannungsregler

» Welche Größe sollten die Kondensatoren idealerweise haben? Elkos?

Hier dieses Schaltbild mal als Beispiel . .
Die dimensionierung der Elkos hängt von der Last ab, die du betreiben willst.

Viele Grüße

Holger

Michael Senghaas(R)

23.08.2004,
12:42

@ Holger

Spannungsregler

Hi,

die ursprüngliche Frage betraf den Fall, dass die Eingangsspannung bereits stabilisiert ist. In diesem Falle kann man C1 (den Kondensator vor dem Regler) weglassen.

Gruß, Michael

Kenny

E-Mail

24.08.2004,
21:58

@ Michael Senghaas

Spannungsregler

» Hi,
»
» die ursprüngliche Frage betraf den Fall, dass die Eingangsspannung bereits
» stabilisiert ist. In diesem Falle kann man C1 (den Kondensator vor dem
» Regler) weglassen.
»
» Gruß, Michael

Na ich würde den kondensator davor nicht wecklassen weil er auch zur stabilisierung da ist. Er muss nur nicht so hoch dimensioniert werden.
Ein deiner stelle würd ich mal in das Datenblatt schaun, da sind immer die dimensionen der kondensatoren angegeben.
Ich würd davor einen ca. 0.33uF K. und hinter den Regler einen ca. 0.1uF K. setze.

MfG Kenny