Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

St.Primus001

03.01.2017,
14:47
 

NPN Sensor mit 2 Adern betreiben (Elektronik)

Huhu
ich hätte mal eine Frage zu folgendem Sensor:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1466/0900766b814668da.pdf

Und zwar möchte ich mit diesem die Drehzahl eines Motors mittels Datenloggers aufzeichnen (digitales Signal). Das Problem ist, es ist in einem EX Bereich und ich habe nur
genau 2 Leitungen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da einen Widerstand zwischenschalten kann, damit ich auch mit 2 Leitern ein 2x0,8mm²

Kann mir da wer weiter helfen?

finni(R)

03.01.2017,
15:03

@ St.Primus001

NPN Sensor mit 2 Adern betreiben

» Ich meine mich zu erinnern, dass ich da einen
» Widerstand zwischenschalten kann, damit ich auch mit 2 Leitern ein
» 2x0,8mm²
»
» Kann mir da wer weiter helfen?

Naja, ich erinnerte mich auch sofort (man ist das lange her) und nahm mein altes Buch aus der Wand. Ist zwar nicht Pepperl & Fuchs, aber immerhin Hagen Jakubaschk ;)

Altgeselle(R)

E-Mail

03.01.2017,
15:32

@ finni

NPN Sensor mit 2 Adern betreiben

» » Ich meine mich zu erinnern, dass ich da einen
» » Widerstand zwischenschalten kann, damit ich auch mit 2 Leitern ein
» » 2x0,8mm²
» »
» » Kann mir da wer weiter helfen?
»
» Naja, ich erinnerte mich auch sofort (man ist das lange her) und nahm mein
» altes Buch aus der Wand. Ist zwar nicht Pepperl & Fuchs, aber immerhin
» Hagen Jakubaschk ;)
»
»

Hallo,
wenn das wirklich ein EX-Bereich ist, dann darf man bei ungeschützten
Leitungen nur mit Ub=8V bei Ri=1kOhm dort hinein. Damit wird der Sensor
nicht funktionieren.

Grüße
Altgeselle

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
03.01.2017,
16:37

@ Altgeselle

durch induktive Kopplung im Vollhäubchen

...
»
» Hallo,
» wenn das wirklich ein EX-Bereich ist, dann darf man bei ungeschützten
» Leitungen nur mit Ub=8V bei Ri=1kOhm dort hinein. Damit wird der Sensor
» nicht funktionieren.
»
» Grüße
» Altgeselle

---
Hi,

mit etwas Umbauen geht's - > induktive Kopplung, wie bei der elektrischen Zahnbürste.

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Altgeselle(R)

E-Mail

03.01.2017,
16:49

@ geralds

durch induktive Kopplung im Vollhäubchen

» ...
» »
» » Hallo,
» » wenn das wirklich ein EX-Bereich ist, dann darf man bei ungeschützten
» » Leitungen nur mit Ub=8V bei Ri=1kOhm dort hinein. Damit wird der Sensor
» » nicht funktionieren.
» »
» » Grüße
» » Altgeselle
»
» ---
» Hi,
»
» mit etwas Umbauen geht's - > induktive Kopplung, wie bei der elektrischen
» Zahnbürste.
»
» Gerald
» ---
Wie so oft ist auch hier die Sache etwas komplizierter, siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionsschutz
Ich meinte einen solchen Sensor:
https://de.wikipedia.org/wiki/NAMUR-Sensor
Grüße
Altgeselle

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
03.01.2017,
16:57

@ Altgeselle

durch induktive Kopplung im Vollhäubchen

» » ...
» » »
» » » Hallo,
» » » wenn das wirklich ein EX-Bereich ist, dann darf man bei ungeschützten
» » » Leitungen nur mit Ub=8V bei Ri=1kOhm dort hinein. Damit wird der
» Sensor
» » » nicht funktionieren.
» » »
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» »
» » ---
» » Hi,
» »
» » mit etwas Umbauen geht's - > induktive Kopplung, wie bei der
» elektrischen
» » Zahnbürste.
» »
» » Gerald
» » ---
» Wie so oft ist auch hier die Sache etwas komplizierter, siehe:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionsschutz
» Ich meinte einen solchen Sensor:
» https://de.wikipedia.org/wiki/NAMUR-Sensor
» Grüße
» Altgeselle

---
Ja, selbstverständlich. Genauso und noch weiter muss man alles dazu Gehörende beachten.
Die Kopplung war lediglich als Ansatz für den TE zu verstehen.

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"