Neonleuchte auf LED umbauen (Elektronik)

Hallo!

Mal eine Frage zum Umbau von Doppelröhren-Neonleuchten: Unter dem Link http://www.rieste.at/category/9-news?download=1269 findet man auf Seite 2 unter Tandemanordnung ein Schaltbild für zwei LED-Röhren.

Das Prinzip ist mir soweit eigentlich auch klar, vorher Reihenschaltung, danach Parallelschaltung. Der Starter wird durch eine "dumme" Brücke ersetzt. Nur warum lässt man für eine der beiden Röhren das KVG im Stromkreis, während man für die zweite Röhre vor dem KVG direkt am Null abgreift? So wie ich das sehe kann man das KVG doch auch komplett ausbauen? Oder mache ich da einen Denkfehler?

Grüße
Cody

xy(R)

E-Mail

25.07.2016,
13:17

@ Cody

Neonleuchte auf LED umbauen

» Mal eine Frage zum Umbau von Doppelröhren-Neonleuchten: Unter dem Link
» http://www.rieste.at/category/9-news?download=1269 findet man auf Seite 2
» unter Tandemanordnung ein Schaltbild für zwei LED-Röhren.

Ich seh da nichts mit Neon.


» Das Prinzip ist mir soweit eigentlich auch klar, vorher Reihenschaltung,
» danach Parallelschaltung. Der Starter wird durch eine "dumme" Brücke
» ersetzt. Nur warum lässt man für eine der beiden Röhren das KVG im
» Stromkreis, während man für die zweite Röhre vor dem KVG direkt am Null
» abgreift? So wie ich das sehe kann man das KVG doch auch komplett ausbauen?
» Oder mache ich da einen Denkfehler?

Oder beide über das KVG anschließen, wegen PFC.

Cody

25.07.2016,
13:33

@ xy

Neonleuchte auf LED umbauen

» Ich seh da nichts mit Neon.

Hast ja recht, LEUCHTSTOFF ^^

» Oder beide über das KVG anschließen, wegen PFC.

Ok, ist ein Argument. Aber man denkt ja zwangsläufig darüber nach, wenn man auf LED umbaut, die Verlustleistung am KVG möglichst zu vermeiden. Jetzt sieht man da eine Schaltung, wo eine LED-Röhre "blanko" am Netz hängt, die andere am KVG.

Wie ist das denn bei Leuchten, die ab Werk mit LED-Röhre ausgeliefert werden und nie ein "Leuchtstoffröhren-taugliches" VG drin hatten? Was wird da als PFC verbaut?

ingo

E-Mail

25.07.2016,
16:20

@ Cody

Neonleuchte auf LED umbauen

» Wie ist das denn bei Leuchten, die ab Werk mit LED-Röhre ausgeliefert
» werden und nie ein "Leuchtstoffröhren-taugliches" VG drin hatten? Was wird
» da als PFC verbaut?

Die "Röhren" hängen direkt an den 230 Volt. Kein PFC, kein Vorschaltgerät, kein Starter.

Gruß

Ingo

xy(R)

E-Mail

25.07.2016,
16:25

@ ingo

Neonleuchte auf LED umbauen

» Die "Röhren" hängen direkt an den 230 Volt. Kein PFC, kein Vorschaltgerät,

Ist alles in der "Röhre" drin.