Hallo an das Forum.

Mache gerade meinen Techniker in Elektrotechnik und muss da ein Protokoll zum Thema Niedersapnnungsnetze machen und hab da paar Probleme.

Eine Fragestellung lautet warum vor allem großflächige Erdkabelnetze ohne Betriebserdung auch ein schutztechnisches Problem darstellen können?

Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus :)

Sven C.

E-Mail

07.01.2016,
15:13

@ Sven C.

Niederspannunsnetze

Hängt das evtl. damit zusammen das bei großflächigen Kabelnetzen auch die Erdkapazität (Leiter-Erde) zunimmt und diese laut Formel hohen Einfluss auf die Ladeströme hat. Können also bei Netzen ohne Betriebserder die Ladeströme bei hoher Kapazität so hoch werden, dass sie dem Menschen gefährlich werden können?

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
07.01.2016,
16:43

@ Sven C.

Niederspannunsnetze

» Eine Fragestellung lautet warum vor allem großflächige Erdkabelnetze ohne
» Betriebserdung auch ein schutztechnisches Problem darstellen können?
Gibt es überhaupt Niederspannungsnetze ohne Erdung? Kenn ich nur von Mittelspannung und darüber.

xy(R)

E-Mail

07.01.2016,
17:05

@ Strippenzieher

Niederspannunsnetze

» Gibt es überhaupt Niederspannungsnetze ohne Erdung?

Klar, IT-Netz, aber niemals großflächig.

gast

07.01.2016,
17:10

@ Sven C.

Niederspannunsnetze Volt x Meter

» Hängt das evtl. damit zusammen das bei großflächigen Kabelnetzen auch die
» Erdkapazität (Leiter-Erde) zunimmt und diese laut Formel hohen Einfluss auf
» die Ladeströme hat. Können also bei Netzen ohne Betriebserder die
» Ladeströme bei hoher Kapazität so hoch werden, dass sie dem Menschen
» gefährlich werden können?

Der Fehlerstrom bei einpoligem Erdschluss im Sekundärstromkreis darf höchstens 30 mA sein.
Diese Anforderung gilt als eingehalten, wenn das Produkt aus Nennspannung in Volt und Leitungslänge in Meter den Wert von 100 000 nicht überschreitet. Es wird empfohlen, wegen der Gefahr von Leitungsbeschädigungen die Leitungslänge auf 500 m zu beschränken.


publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi867.pdf