Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Kirchhoff

05.02.2015,
15:20
 

Schütz Schaltspannung von einer Phase abnehmen? (Elektronik)

Hallo,

ich möchte mir ein Schütz für meinen Elektromotor besorgen, welchen ich mit 400V betreibe. Dabei hat er eine Leistung von rund 11kW bei einem Strom von 22A.
An den Schütz soll ein Pilzkopf Schutzschalter angeschlossen werden und als Not-Aus dienen. Wenn ich mir ein Schütz besorge, welches eine Steuerspannung von 230V besitzt, kann ich dann einfach eine der drei Phasen von der Betriebsspannung des Motors nehmen und darüber meinen Schalter schalten?

Gruß

Offroad GTI(R)

05.02.2015,
17:03
(editiert von Offroad GTI
am 05.02.2015 um 17:04)


@ Kirchhoff

Schütz Schaltspannung von einer Phase abnehmen?

» Wenn ich mir ein Schütz besorge, welches eine
» Steuerspannung von 230V besitzt, kann ich dann einfach eine der drei Phasen
» von der Betriebsspannung des Motors nehmen und darüber meinen Schalter
» schalten?
Der Satz ist etwas verquer.
Skizziere mal, was du vor hast.

Wenn du nur die drei Außenleiter hast, brauchst du logischer Weise ein Schütz mit einer Spulennennspannung von 400V (oder einen 400/230V Hilfstrafo).

Nuadu

06.02.2015,
15:14

@ Kirchhoff

Schütz Schaltspannung von einer Phase abnehmen?

Hallo Kirchhoff,

» Hallo,
»
» ich möchte mir ein Schütz für meinen Elektromotor besorgen, welchen ich mit
» 400V betreibe. Dabei hat er eine Leistung von rund 11kW bei einem Strom von
» 22A.

Darauf achten das dein Schütz auch den Einschaltstrom verträgt.

» An den Schütz soll ein Pilzkopf Schutzschalter angeschlossen werden und als
» Not-Aus dienen. Wenn ich mir ein Schütz besorge, welches eine
» Steuerspannung von 230V besitzt, kann ich dann einfach eine der drei Phasen
» von der Betriebsspannung des Motors nehmen und darüber meinen Schalter
» schalten?

Nur wenn du auch einen funktionstüchtigen Neutralleiter hast. Dann ist das überhaubt kein Problem.

MfG Nuadu

Kirchhoff

06.02.2015,
16:03

@ Nuadu

Schütz Schaltspannung von einer Phase abnehmen?

Hallo,

ja, ein Neutralleiter ist vorhanden. Ich verwende den Eaton DILM25-10 277132, der verträgt das :)
Also nur nochmal kurz zusammengefasst: 400V an den Hauptkontakten. Für den Pilzknopf gehe ich an eine der drei Phasen + N für die Spulenspannung.
Oder wäre es besser/vorteilhafter, den Pilz an eine gesonderte Steckdose anzuschließen und darüber die Spule zu steuern?

Gruß

otti(R)

E-Mail

D,
06.02.2015,
16:27
(editiert von otti
am 06.02.2015 um 16:28)


@ Kirchhoff

Schütz Schaltspannung von einer Phase abnehmen?

» Hallo,
»
» ja, ein Neutralleiter ist vorhanden. Ich verwende den Eaton DILM25-10
» 277132, der verträgt das :)
» Also nur nochmal kurz zusammengefasst: 400V an den Hauptkontakten. Für den
» Pilzknopf gehe ich an eine der drei Phasen + N für die Spulenspannung.
» Oder wäre es besser/vorteilhafter, den Pilz an eine gesonderte Steckdose
» anzuschließen und darüber die Spule zu steuern?
»
» Gruß

Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich den Notaus mit einem Unterspannungsschütz kombiniert habe.
Die gibt es sowohl für 230V als auch für 400V.

Damit hast Du dann auch den Fall Sicherung raus, Netzausfall usw. abgedeckt.
Kann gefährlich sein, wenn eine Maschine durch Netzausfall abschaltet, keiner schaltet die Maschine aus und dann kommt unerwartet das Netz zurück und die Maschine läuft an.

http://de.wikipedia.org/wiki/Unterspannungsausl%C3%B6ser

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig