Leiterquerschnitt bei Gleichstrom (Elektronik)

Moin, Moin!

Ich soll den Leitungsquerschnitt für 25m Kabel zwischen einen Treiber/Konverter und einem LED-Scheinwerfer berechnen.

Muss ich die Leitungslänge mal 2 nehmen, also 50m, oder nur mit den 25m rechnen.

Björn

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
10.01.2015,
17:59

@ Angdem

Leiterquerschnitt bei Gleichstrom

Die Länge, durch die der Strom fließt > 50m
Die Länge, auf der Spannungsabfall entsteht > 50m

Angdem

10.01.2015,
18:02

@ Strippenzieher

Leiterquerschnitt bei Gleichstrom

Also muss ich den Spannungsfall für die Plus- und Minusleiter berechnen, ergo 50m. Danke! :-)

Maik.

10.01.2015,
18:03

@ Angdem

Leiterquerschnitt bei Gleichstrom

» Also muss ich den Spannungsfall für die Plus- und Minusleiter berechnen,
» ergo 50m. Danke! :-)
Vergiss nich noch die Länge auf der Platine/ Anschlussleitung der LEDs sowie Übergangswiederstand der Steckvorrichtung ect ;)