Anschluss von Hochspannungs - Trafos (Schaltungstechnik)

Guten Abend!
Ich befasse mich mit Hochspannungs-Trafos im Bereich von 10 - 380kV. Nach meinen Erkenntnissen besteht das Drehstromnetz aus den Leitern L1 L2 L3 und N. Beim Trafo heißen sie U V W. Auf der Sekundärseite der Hochspannungstrafos hab ich noch ein Ausgang gesehn, der mit MP gekennzeichnet ist. Welche Aufgabe hat diese Leitung?

Ingo

E-Mail

Berlin,
04.08.2004,
19:34

@ Tobse

Anschluss von Hochspannungs - Trafos

» Hochspannungstrafos hab ich noch ein Ausgang gesehn, der mit MP
» gekennzeichnet ist. Welche Aufgabe hat diese Leitung?

Hallo Tobse!

"MP" steht für "Mittelpunktleiter", der gemeinsame Rückleiter der 3 Phasen. Das entspricht dem "N" =Neutralleiter, und ist nur eine andere Schreibweise.

Mfg Ingo

PS: Perfektionisten könnten vieleicht noch einen Unterschied (zB.Erdung) machen aber für das Funktions-Verständnis sind die Bezeichnungen gleich.

Tobse

05.08.2004,
19:41

@ Ingo

Anschluss von Hochspannungs - Trafos

»
» Hallo Tobse!
»
» "MP" steht für "Mittelpunktleiter", der gemeinsame Rückleiter der 3
» Phasen. Das entspricht dem "N" =Neutralleiter, und ist nur eine andere
» Schreibweise.
»
» Mfg Ingo
»
Gut ok, und warum ist dieser MP-Leiter immer nur auf einer Seite vorhanden? Wird er intern im Trafo von Primär - und Sekundärseite zusammengefasst und dann als Einzelleitung geführt?

Ingo

E-Mail

Berlin,
05.08.2004,
22:09

@ Tobse

Anschluss von Hochspannungs - Trafos

Hallo Tobse!

» Gut ok, und warum ist dieser MP-Leiter immer nur auf einer Seite
» vorhanden?
Weil er auf der anderen Seite N heißt.

» Wird er intern im Trafo von Primär - und Sekundärseite
» zusammengefasst und dann als Einzelleitung geführt?
Normalerweise sind diese Mittelpunktsleiter von Primär - und Sekundärseite innerhalb des Trafo getrennt. Außerhalb werden diese je nach gewünschtem Erdungsverfahren dichter oder weiter weg geerdet - und damit doch wieder verbunden.