Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Mühlbauer

E-Mail

29.08.2013,
07:23
 

Erdfreiheit im IT - Netz feststellen (Elektronik)

Guten Morgen,

ich habe eine leichte Frage für Elektromeister, mir bereitet Sie gerade Kopfschmerzen, da ich von sogenannten "Experten" widersprüchliche Aussagen hören muß.

Ich befinde mich in einem erdfreien IT - Netz!
230V/3Phasen , 230V/1Phase, / 440V/3Phasen
In diesem Netz habe ich keinen Schutzleiter, nur meine Erdung (PA)

Ich erstelle ein VDE - Messprotokoll für ein Gerätegestell (Gestell mit mehreren/verschiedenen elektrischen Gerätschaften von USV bis Arbeitsplatzleuchte)

ÜBergangswiderstände kleiner 0,1 Ohm - OK
Spannungsfestigkeit mit 1000V von L zu PE (so gemessen zum Schutz der Geräte)

Mit dieser Messung abgegolten: auch Isolationswiderstand und meiner Meinung nach die Feststellung Erdfreiheit (Größer 10MOhm)- RICHTIG ODER NICHT?
Die Erdfreiheit stelle ich fest indem ich Ohmisch zwischen Leiter und Erde Messe?? Bin ich größer als 10MOHM kann ich mir die Strommessung sparen da ich niemals über 30mA komme bei 230/440V.

Zweite Frage zum Ableitstrom:

Der Ableitstrom sollte unter 3,5mA liegen, natürlich in meinen Gerätegestellen nicht zu erreichen.
Ich habe in einer Norm (DIN EN 60950-1 VDE 0805-1)gelesen - Ableitstrom berrechnet sich in diesem Fall aus max. 5% der Stromaufnahme.
* RICHTIG ODER FALSCH*

Vielen Dank für die Mühen und das ganze im voraus :-)

bigdie(R)

29.08.2013,
16:26

@ Mühlbauer

Erdfreiheit im IT - Netz feststellen

» Guten Morgen,
»
» ich habe eine leichte Frage für Elektromeister, mir bereitet Sie gerade
» Kopfschmerzen, da ich von sogenannten "Experten" widersprüchliche Aussagen
» hören muß.
»
» Ich befinde mich in einem erdfreien IT - Netz!
» 230V/3Phasen , 230V/1Phase, / 440V/3Phasen
» In diesem Netz habe ich keinen Schutzleiter, nur meine Erdung (PA)
»
» Ich erstelle ein VDE - Messprotokoll für ein Gerätegestell (Gestell mit
» mehreren/verschiedenen elektrischen Gerätschaften von USV bis
» Arbeitsplatzleuchte)
»
» ÜBergangswiderstände kleiner 0,1 Ohm - OK
» Spannungsfestigkeit mit 1000V von L zu PE (so gemessen zum Schutz der
» Geräte)
»
» Mit dieser Messung abgegolten: auch Isolationswiderstand und meiner Meinung
» nach die Feststellung Erdfreiheit (Größer 10MOhm)- RICHTIG ODER NICHT?
» Die Erdfreiheit stelle ich fest indem ich Ohmisch zwischen Leiter und Erde
» Messe?? Bin ich größer als 10MOHM kann ich mir die Strommessung sparen da
» ich niemals über 30mA komme bei 230/440V.
Das kann man nie wissen, es gibt auch kapazitive Ströme vei Wechselspannung, die du mit einer Widerstandsmessung mit DC nicht erfassen kannst
» Zweite Frage zum Ableitstrom:
»
» Der Ableitstrom sollte unter 3,5mA liegen, natürlich in meinen
» Gerätegestellen nicht zu erreichen.
Wo fließt der Ableitstrom denn hin, wenn du ein ungeerdetes Netz hast?

tts

01.09.2013,
12:22

@ Mühlbauer

Erdfreiheit im IT - Netz feststellen

hi
kenne das Thema aus dem autonomen Sondermaschinenbau.

Übergangswiderstände sind so zu bemessen, daß keine Spannungen größer der halben Sicherheitsspannung entstehen können, wenn der Kurzschluß-Abschaltstrom fließt.

Bei Dir also Wechselspannung: 25V nach VDE als Umax und davon die Hälfte also ca. 12V.
Strom - etwas schwieriger: Leitungsquerschnitte und Längen der Versorgung und daraus die Absicherung: z.B. 25A bei 4mm²

Kurzschluß-Abschaltstrom ist mit dem 10fachen angenommen: 250A
12V / 250A = 1/20Ohm = 50mOhm Übergangswiderstand.

Messungen:
Gestell = Masse = PE (Aber ohne Schutzwirkung bei einfachem Fehler!!!!!!!)

Messung der Spannung vom Gestell gegen L1 L2 L3 und R (äquivalent zu N aber eben weder Neutral noch geerdet,
sondern nur Rückleiter der Ausgleichströme der Phasen)

Bei Spannungsfreiheit: Messung der Isolationswiderstände der einzelnen Leiter gegen Gestell mit nächsthöherer Prüfspannung (hier von 230V/400V auf 500V ).
Widerstand muß größer als Nennspannung * 1KOhm sein.
Hier also 400V * 1k = 400kOhm - oder bei Prüfspannung 500V / 1000V also 500k oder 1MOhm.

Spezielles Isolationswiderstands-Meßgerät verwenden und die Prüfspannung so anlegen, daß der Nutzstromkreis nicht beeinflußt wird (Also nicht von L1 zu L2 oder zu R - nur gegen Gestell/Masse).

cu#st