Hallo Forum!

Ich habe gerade einen alten Trafo entdeckt beim Durchforsten meiner "Schatzkammer".
Mein Problem: ich weiss ausser die Primär und Sekundärspannungen keine Daten. Es steht was von Firma Fritzco und eine Bezeichnung T450/15 drauf. Der Eisenkern ist ca. 10x12x15cm gross. Kann das sein, dass der 450VA und 15A max. kann?

lG
Jörg

Karpatenharry

24.07.2004,
13:47

@ Joerg

Transformator

» Hallo Forum!
»
» Ich habe gerade einen alten Trafo entdeckt beim Durchforsten meiner
» "Schatzkammer".
» Mein Problem: ich weiss ausser die Primär und Sekundärspannungen keine
» Daten. Es steht was von Firma Fritzco und eine Bezeichnung T450/15 drauf.
» Der Eisenkern ist ca. 10x12x15cm gross. Kann das sein, dass der 450VA und
» 15A max. kann?
»
» lG
» Jörg

Ich kenne diese Bezeichnung zwar nicht aber könnt nach den Maßen schon stimmen. Wie wärs wenn du die Leerlaufspannung misst, dann kann ich vielleicht schätzen:-D

EL-Huber(R)

E-Mail

Vimercate,
26.07.2004,
14:09

@ Karpatenharry

Transformator

» » Hallo Forum!
» »
» » Ich habe gerade einen alten Trafo entdeckt beim Durchforsten meiner
» » "Schatzkammer".
» » Mein Problem: ich weiss ausser die Primär und Sekundärspannungen keine
» » Daten. Es steht was von Firma Fritzco und eine Bezeichnung T450/15
» drauf.
» » Der Eisenkern ist ca. 10x12x15cm gross. Kann das sein, dass der 450VA
» und
» » 15A max. kann?
» »
» » lG
» » Jörg
»
» Ich kenne diese Bezeichnung zwar nicht aber könnt nach den Maßen schon
» stimmen. Wie wärs wenn du die Leerlaufspannung misst, dann kann ich
» vielleicht schätzen:-D


Hi,
ordendlicher Brocken.
T sollte die Kerngeometrie andeuten (T-H-verblechung) wie wirkt wie E-Kern.
die 15 stehen für die Feldlinienlänge und die 450 für für den Querschnitt.
Damit gehst Du in die Tabelle und erhältst einen Trafo mit
ca. 200VA.

CU
Stefan