Stimmt meine Rechnung? (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich würde mich freuen, wenn mal jemand einen Blick auf meine Rechnung werfen könnte, um mir zu sagen ob das so korrekt ist.

Ich will herausfinden, welche Energiekosten eine ältere analoge Telefonanlage verursacht. Zur Verfüguung steht mir ein digitales Amperemeter.

Also ich hab mir das mal so gedacht:

Ich schalte das Amperemeter in Reihe zwischen Steckdose und Anlage und messe den Stromdurchfluß. Mein Meßgerät zeigt mir dabei 160mA an.

Mein Energieversorger berechnet mir 0,15 EUR für die Kilowattstunde.

Aus P=U*I folgt P=230V*0,16A = 36,8W = 0,0368 Kilowatt

Energiekosten für ein Jahr (365 Tage):
0,0368KW * 24Std. * 365Tage = 322,37 KW

322,37KW * 0,15 EUR = 48,35EUR

horst

22.07.2004,
14:32

@ Martin H.

Stimmt meine Rechnung?

» Hallo zusammen,
»
» ich würde mich freuen, wenn mal jemand einen Blick auf meine Rechnung
» werfen könnte, um mir zu sagen ob das so korrekt ist.
»
» Ich will herausfinden, welche Energiekosten eine ältere analoge
» Telefonanlage verursacht. Zur Verfüguung steht mir ein digitales
» Amperemeter.
»
» Also ich hab mir das mal so gedacht:
»
» Ich schalte das Amperemeter in Reihe zwischen Steckdose und Anlage und
» messe den Stromdurchfluß. Mein Meßgerät zeigt mir dabei 160mA an.
»
» Mein Energieversorger berechnet mir 0,15 EUR für die Kilowattstunde.
»
» Aus P=U*I folgt P=230V*0,16A = 36,8W = 0,0368 Kilowatt
»
» Energiekosten für ein Jahr (365 Tage):
» 0,0368KW * 24Std. * 365Tage = 322,37 KW
»
» 322,37KW * 0,15 EUR = 48,35EUR


Das würde stimmen, wenn die ANLAGE EIN REIN OHMSCHER Verbraucher wäre. Blindtrom beachten.

Manfred Glahe

E-Mail

Göttingen,
22.07.2004,
15:06

@ Martin H.

Stimmt meine Rechnung?

» Hallo zusammen,
»
» ich würde mich freuen, wenn mal jemand einen Blick auf meine Rechnung
» werfen könnte, um mir zu sagen ob das so korrekt ist.
»
» Ich will herausfinden, welche Energiekosten eine ältere analoge
» Telefonanlage verursacht. Zur Verfüguung steht mir ein digitales
» Amperemeter.
»
» Also ich hab mir das mal so gedacht:
»
» Ich schalte das Amperemeter in Reihe zwischen Steckdose und Anlage und
» messe den Stromdurchfluß. Mein Meßgerät zeigt mir dabei 160mA an.
»
» Mein Energieversorger berechnet mir 0,15 EUR für die Kilowattstunde.
»
» Aus P=U*I folgt P=230V*0,16A = 36,8W = 0,0368 Kilowatt
»
» Energiekosten für ein Jahr (365 Tage):
» 0,0368KW * 24Std. * 365Tage = 322,37 KW
»
» 322,37KW * 0,15 EUR = 48,35EUR

Für die geforderte Berechnung ist das so ausreichen und richtig. Immer vorrausgesetz die Stromaufnahme (Dein gemessener Mittelwert) bleibt konstant. Die Netzspannung selbst wird sehr gut konstant gehalten. Aber ist die 230V bei Dir? Übers Jahr können da geringe Abweichungen einen Fehler verursachen.

MfG Manfred Glahe

Thomas

28.07.2004,
16:29

@ Martin H.

Stimmt meine Rechnung?

Die Rechnung so ist mal richtig. Blindstrom gibt es natürlich auch aber nachdem der nicht gemessen wird, wird er auch nicht verrechnet oder ist halt im Strompreis schon vom EVU miteingerechnet. Die Leistung für eine Telefonalage mit 40 W ist beachtlich. Muss entweder eine große oder sehr alte Anlage sein.