Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Bert-Olli

21.06.2012,
08:25
 

Unterschied Clamping Device/Switching Device (Elektronik)

Hallo Leute!

Es geht um das Thema Überspannungsschutz: Weiß einer vielleicht den Unterschied zwischen Clamping Devices (Varistor, Suppressordiode) und Switching Devices (Thyristor, GDT)?

Seite 78 von diesem Link ist zwar ein schönes Bild, aber irgendwie hilft mir das gerade nicht weiter:
http://www.bourns.com/pdfs/bourns_circuit_protection_selection_guide.pdf


Grüße

x y

21.06.2012,
08:57

@ Bert-Olli

Unterschied Clamping Device/Switching Device

» Es geht um das Thema Überspannungsschutz: Weiß einer vielleicht den
» Unterschied zwischen Clamping Devices (Varistor, Suppressordiode) und
» Switching Devices (Thyristor, GDT)?

Geschwindigkeit

Bert-Olli

21.06.2012,
10:52

@ x y

Unterschied Clamping Device/Switching Device

» Geschwindigkeit

Welche Geschwindigkeit? Die Ansprechzeit ist bei TVS-Dioden und Varistoren wesentlich geringer!

x y

21.06.2012,
11:27

@ Bert-Olli

Unterschied Clamping Device/Switching Device

» » Geschwindigkeit
»
» Welche Geschwindigkeit? Die Ansprechzeit ist bei TVS-Dioden und Varistoren
» wesentlich geringer!

Genau, aber denk auch an die Ausschaltzeit.

Bert-Olli

21.06.2012,
12:55

@ x y

Unterschied Clamping Device/Switching Device

» Genau, aber denk auch an die Ausschaltzeit.

Versteh deine Antwort glaube ich nicht richtig. Habe mir aber gerade nochmal das Diagramm angeschaut... Die Switching Devices nehmen die Spannung schneller von der Last, schließen es quasi gleich kurz. Clamping Devices halten es erst auf der Nennspannung (oder Schwellspannung) und schalten den Verbraucher dann erst langsam von der Spannung. Siehst du das auch so? Meinst du das?

x y

21.06.2012,
13:03

@ Bert-Olli

Unterschied Clamping Device/Switching Device

» » Genau, aber denk auch an die Ausschaltzeit.
»
» Versteh deine Antwort glaube ich nicht richtig. Habe mir aber gerade
» nochmal das Diagramm angeschaut... Die Switching Devices nehmen die
» Spannung schneller von der Last, schließen es quasi gleich kurz. Clamping
» Devices halten es erst auf der Nennspannung (oder Schwellspannung) und
» schalten den Verbraucher dann erst langsam von der Spannung. Siehst du das
» auch so? Meinst du das?

Nein, das hatte ich zwar nicht gemeint, ist aber natürlich der namensgebende Aspekt.

Ich meinte dabei, dass Thyristor oder Gasentladung erst mit dem nächsten Nulldurchgang gelöscht werden.