Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Walter

16.05.2012,
20:20
 

Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1 (Schaltungstechnik)

Guten Abend
Mir ist schon klar, dass das ein Elektronikforum ist aber vielleicht ist auch ein hilfsbereiter Elektrotechniker dabei.

Ich tüftle gerade am Überspannungsschutz (Nachrüstung) für eine Industrieanlage und habe eine Gedankenblockade.

Vom Gebäude A gehen 4 Leitungen (TN-C 4polig ca. 500m) zum Gebäude B. Beim Gebäudeeintritt muss nun eine Überspannungsschutz nachgerüstet werden. (wurde vergessen)
Die Leitungen sind alle zw. 32 und 120A Nennstrom. Als Ableiter kommen (besteht der TÜV) auf Typ 1

Was mache ich nun mit den 4 St. PEN Leitern?
Irgendwie wiederstrebt es mir, die 4 PEN im ÜSS Schrank wieder zusammenzufassen. Die 4 PEN kommen natürlich von der selben Anspeisungsquelle aber so zwischendurch - also auf der Strecke - die 4 PEN wieder zusammenführen ??
Spricht da irgendwas dagegen?

Anderseits die 4 PEN nur durchschleifen kann ich ja gar nicht machen. Da könnten die PEN bei Blitzschlag ein undefiniertes Potential annehmen (500m bis zur Quelle, nochmal 150m bis zum Verbraucher)
und den ÜSS sinnlos machen.

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
16.05.2012,
21:40

@ Walter

Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1

» Ich tüftle gerade am Überspannungsschutz (Nachrüstung) für eine
» Industrieanlage und habe eine Gedankenblockade.

Mal bei einem namhaften Hersteller dafür nachfragen bzw in dessen Katalog blättern. Z.B. bei dem, der aus Blomberg kommt.

- Grob
- Mittel
- Feinschutz

Die 2€95 "Blitzschutz-Zwischenstecker" aus dem Baumarkt hast du hoffentlich nicht in Erwägung gezogen.

Von der Firma "Blitzschutz Klein" hab ich auch noch zwei nette kleine Büchlein.

hws

Walter

16.05.2012,
21:56

@ hws

Überspannungsschutz Übergang LPZ0 nach LPZ1

» » Ich tüftle gerade am Überspannungsschutz (Nachrüstung) für eine
» » Industrieanlage und habe eine Gedankenblockade.
»
» Mal bei einem namhaften Hersteller dafür nachfragen bzw in dessen Katalog
» blättern. Z.B. bei dem, der aus Blomberg kommt.
»

habe ich alle durch - Dehn, Obo, Phönix, Weidmüller usw

» - Grob
Übergang LPZ0 nach LPZ1 wird sicher Typ 1 Ableiter 10/350 und 50kA Ableitstrom

» - Mittel
» - Feinschutz
Das ist kein Thema
»
» Die 2€95 "Blitzschutz-Zwischenstecker" aus dem Baumarkt hast du
» hoffentlich nicht in Erwägung gezogen.

nein sicher nicht - mich irritiert nur dann "zwischendurch am Gebäudeintritt" alle PEN wieder zusammen zu führen - ob ich da für das TN-C Netz nicht wieder einen Murks einbaue