Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

axor29

12.04.2012,
16:41
 

Stromwandler und Spannungswandler (Elektronik)

Warum hat man bei Stromwandlern (z.B. 300A/5A) auf der Sekundärseite keine hohe Spannung (U1*60)? Liegt das an dem Zusammenbruch der Spannung durch das Kurzschließen? Und welchen Grund hat, dass ein Wandler hochgeht wenn man die Sekundärseite offen lässt? Das mit den k- und l-Anschlüssen verstehe ich auch nicht so ganz, wieso geht der Zähler falsch bzw. garnicht, wenn ich die Vertausche, ich dachte bei Wechselspannung ändert sich Strom und Spannung ständig und dadurch müsste sich doch auch der Stromfluss im Sekundärkreis ändern?

Und dann hab ich noch eine Frage zum Spannungswandler (z.B. 20kV/100V), was Passiert damit auf der Sekundärseite, ist da grob gesagt einfach nur ein hochohmiges Voltmeter?


Mein Geselle konnte mir das leider nicht so genau erklären und meinte irgentwie, dass Sekundärseitig die Spannung völlig egal ist und sich nicht ändert. Im Internet konnte ich leider auch keine genauen Antworten finden.

gast

12.04.2012,
17:13

@ axor29

Stromwandler und Spannungswandler

» Warum hat man bei Stromwandlern (z.B. 300A/5A) auf der Sekundärseite keine
» hohe Spannung (U1*60)? Liegt das an dem Zusammenbruch der Spannung durch
» das Kurzschließen? Und welchen Grund hat, dass ein Wandler hochgeht wenn
» man die Sekundärseite offen lässt?

ein Stromwandler muss immer im Kurzschluss betrieben werden. Bleibt er sekundärseitig irrtümlich offen wird er sich durch die hohe induzierte spannung selbst zersören

goggle mal nach "wandler" und "bürde"
da findest du Literatur zum lernen


Das mit den k- und l-Anschlüssen
» verstehe ich auch nicht so ganz, wieso geht der Zähler falsch bzw.
» garnicht,

die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler richtig zählt

axor29

12.04.2012,
17:27

@ gast

Stromwandler und Spannungswandler

» die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler
» richtig zählt

aber warum ist das so, es ist doch wechselspannung?

gast

12.04.2012,
17:30

@ axor29

Stromwandler und Spannungswandler

» » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler
» » richtig zählt
»
» aber warum ist das so, es ist doch wechselspannung?

da stehts:
http://www.gmc-instruments.ch/src/download/dEnergiezaehler-Grundlagen.pdf

x y

12.04.2012,
17:31

@ axor29

Stromwandler und Spannungswandler

» » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler
» » richtig zählt
»
» aber warum ist das so, es ist doch wechselspannung?

180° Phasenverschiebung!

axor29

12.04.2012,
20:05

@ x y

Stromwandler und Spannungswandler

» » » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler
» » » richtig zählt
» »
» » aber warum ist das so, es ist doch wechselspannung?
»
» 180° Phasenverschiebung!

Ich habe nochmal gesucht und habe ein PDF-Dokument gefunden wo drin stand, dass der Strom in Wirklichkeit sich ständig ändert wie ich gesagt hatte, aber dass der Strom nur in eine Richtung geht gilt nur für eine bestimmte Phasenlage, mit der der Zähler arbeitet.