Hallo zusammen

Ich habe folgenden Motor:
----------------------------
IP 55 71M B34
0,3/0,43 kw 50Hz
230V D/YY 1,55/2,26A
cos 0,76/0,82 1390/2780/min
----------------------------

Dahlander Schaltung ok, das ist mir klar, aber die 230V machen mich irgendwie stutzig. Auf dem Motorklemmbrett ist auch die Dahrlanderschaltung mit 3 Phasen beschrieben (kleiner Schaltplan)

Ich habe es mit den 3Phasen kurzzeitig mal getestet, aber da geht die Drehzahl sehr hoch, der Strom steigt auf 13A (habe natürlich gleich abgeschaltet) Der Motor überhitzt auch.

Aber wie betreibe ich diesen Motor bitte mit 230V ohne Kondensator?! (Ist im Lieferumfang nicht vorhanden und auch nicht beschrieben)

Hoffe auf rasche Antwort, dankeschön

x y

28.02.2012,
08:50

@ Benjamin

230V Dahlander Motor D/YY

» Motorklemmbrett

9- oder 12-polig?


» Aber wie betreibe ich diesen Motor bitte mit 230V ohne Kondensator?! (Ist
» im Lieferumfang nicht vorhanden und auch nicht beschrieben)

Vorgesehen ist der Betrieb an 400V nicht, das ist dir ja auch schon aufgefallen. Wie man einen Kondensator für Steinmetzschaltung auslegt sollte bekannt sein, deshalb steht da auch nichts auf dem Typenschild.
Ohne Kondensator gibts dann noch die Möglichkeit den Motor auf Y (nicht YY!) zu klemmen, so da Klemmbrett das zulässt.

Benjamin

E-Mail

28.02.2012,
15:24

@ x y

230V Dahlander Motor D/YY

Also ich hab ein ganz normales 6-poliges Motorklemmbrett mit U1,V,W und U2,V,W...

Ist est möglich das ich es mit den 3phasen anschließe + Neutralleiter? Dann hätte ich zumindest meine 230V an jedem Wicklungsstrang.

Austesten möchte ich es erstmal lieber nicht =)

x y

28.02.2012,
16:07

@ Benjamin

230V Dahlander Motor D/YY

» Also ich hab ein ganz normales 6-poliges Motorklemmbrett mit U1,V,W und
» U2,V,W...
»
» Ist est möglich das ich es mit den 3phasen anschließe + Neutralleiter?
» Dann hätte ich zumindest meine 230V an jedem Wicklungsstrang.

Der Motor hat aber keine 230V Strangspannung, und bei 6-poligem Klemmbrett klappt das Umklemmen nicht.