Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Mausi

Mainz,
29.01.2012,
13:11
 

Leistung Drehstrommotor (Elektronik)

Hallo zusammen!

Ich bin gerade etwas verwirrt. Bin gerade bei der Berechnung von DASM durcheinander gekommen oder auch nicht. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher.

Folgendes: Eine DASM mit den Daten auf dem Leistungsschild U = 400V I = 44A Pab = 22kW cos (phi) = 0,86

Die angegebene Leistung ist die Wirkleistung die an der Welle abgegeben wird!
Über die Spannung und den Strom kann ich doch die zugeführte Scheinleistung S = Wurzel(3)*U*I = 30,5kW berechnen.
Füge ich den Leistungsfaktor bei erhalte ich Pzu = Wurzel(3)*U*I*cos (phi) = 26,2kW.

Um den Wirkungsgrad nun zu berechnen reicht es doch jetzt Pab/Pzu in den TR einzugeben??? » :confused:

Kann mir das jemand mit hoher Sicherheit bestätigen?

Danke schön!

brue(R)

29.01.2012,
13:22

@ Mausi

Leistung Drehstrommotor

Stimmt

Gruss

Mausi

Mainz,
29.01.2012,
16:42

@ brue

Leistung Drehstrommotor

Danke schön!

» Stimmt
»
» Gruss