Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

vitjee

E-Mail

21.01.2012,
20:20
 

Durchflusssensor AIC-1204 (Elektronik)

Hallo ich hätte da eine Frage zu meinem Durchflusssensor. Ich wollte damit den Verbrauch von einem KFZ bestimmen. Leitungen sind 24V Spannungsversorgung, GND, Signal. Dieser Sensor soll 2000 ppl ausgeben. Meine Frage ist jetzt um ein Signal empfangen zu können muss ich doch einen Pull-Up Widerstand verwenden. oder? Es handelt sich um einen Open-Collector NPN und dieser liefert ein Rechtecksignal. Ich hatte das ganze an einen Indicator mit LabView angeschlossen doch leider hat mein NI9401 Modul nicht ausgeschlagen. Durch Recherche im Internet bin ich auf den Pull-Up Widerstand gestoßen um mein Spannungsniveau zu erreichen. Ist meine Überlegung richtig oder komplett falsch?

Mit freundlichen Grüßen

gast

21.01.2012,
20:32

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

» Es handelt sich um einen
» Open-Collector NPN und dieser liefert ein Rechtecksignal. Durch Recherche im Internet bin ich auf
» den Pull-Up Widerstand gestoßen um mein Spannungsniveau zu erreichen.

Ist soweit richtig.

simi7(R)

D Südbrandenburg,
21.01.2012,
20:34

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

Hallo,
du hast also den AIC-1204 HR2000.
Der hat lt. Beschreibung einen Transistor nach Masse und braucht einen Arbeitswiderstand nach Plus, damit eine Rechteckspannung herauskommen kann.
An welchem Motor willst du den einsetzen?
Gruß
Bernd

x y

21.01.2012,
20:39

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

» NI9401 Modul nicht ausgeschlagen. Durch Recherche im Internet bin ich auf
» den Pull-Up Widerstand gestoßen um mein Spannungsniveau zu erreichen.

Eine Recherche in Handbuch hätte zum selben Ergebnis geführt.



» Ist meine Überlegung richtig oder komplett falsch?

Richtig.

Theo(R)

E-Mail

Düsseldorf,
21.01.2012,
20:40

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

Hallo

Hier mal das Datenblatt:

http://flowmeter-aic.com/products/flowmeter/docPDF/1000TI/TI%201000_d_07.08.pdf

Wie hast du das Problem der Erfassung der Rückflussmenge gelöst? Oder gibt es keine Rückflussleitung?

Theo

vitjee

E-Mail

21.01.2012,
20:50

@ x y

Durchflusssensor AIC-1204

Als Ausgnagssignal brauchte ich mindestens 2V damit mein NI 9401 Modul einen High Pegel erkennt. Wie kann ich denn auf den Widerstandswert schließen? In der Betriebsanleitung ist auch nichts aufgeführt.

x y

21.01.2012,
20:54

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

» Als Ausgnagssignal brauchte ich mindestens 2V damit mein NI 9401 Modul
» einen High Pegel erkennt. Wie kann ich denn auf den Widerstandswert
» schließen? In der Betriebsanleitung ist auch nichts aufgeführt.

Was steht dir denn an Versorgungsspannung zur Verfügung?

vitjee

E-Mail

21.01.2012,
21:02

@ x y

Durchflusssensor AIC-1204

Mir steht 24 V Gleichspannung zur Verfügung. Und min. 2V und max 5V. Ausgangssignal damit ich einen High-Pegel registriere. Max. 5V, weil mein NI Modul dafür ausgerichtet ist. In den ELKO Grundlagen habe ich eine Methode für den Pull-Up Widerstand gelesen, dass ebenfalls eine 5V Gleichspannung an den Widerstand angelegt werden sollte wo ist der Unterschied zu der Variante, wenn ein Widerstand von Ausgang nach Plustkontakt eingesetzt wird?

MfG

gast

21.01.2012,
21:11

@ vitjee

Durchflusssensor AIC-1204

» Mir steht 24 V Gleichspannung zur Verfügung. Und min. 2V und max 5V.
» Ausgangssignal damit ich einen High-Pegel registriere. Max. 5V, weil mein
» NI Modul dafür ausgerichtet ist. In den ELKO Grundlagen habe ich eine
» Methode für den Pull-Up Widerstand gelesen, dass ebenfalls eine 5V
» Gleichspannung an den Widerstand angelegt werden sollte

Das ist richtig.

wo ist der
» Unterschied zu der Variante, wenn ein Widerstand von Ausgang nach
» Plustkontakt eingesetzt wird?

Was heißt Pluskontakt? 24V?
Wenn du nur die und keine 5V hast, kannst du den Pull-up mit einem 2. Widerstand auch auf 5V runterziehen.

gruß

x y

21.01.2012,
21:24

@ gast

Durchflusssensor AIC-1204

» Was heißt Pluskontakt? 24V?
» Wenn du nur die und keine 5V hast, kannst du den Pull-up mit einem 2.
» Widerstand auch auf 5V runterziehen.

Besser Z-Diode nehmen!

US

21.01.2012,
23:08

@ simi7

Durchflusssensor AIC-1204

>> An welchem Motor willst du den einsetzen?


Vor- und Rücklauf ging mir auch schon durch den Kopf

gast

22.01.2012,
00:07

@ x y

Durchflusssensor AIC-1204

» » Was heißt Pluskontakt? 24V?
» » Wenn du nur die und keine 5V hast, kannst du den Pull-up mit einem 2.
» » Widerstand auch auf 5V runterziehen.
»
» Besser Z-Diode nehmen!

Ja, hatte die zweite Fliege + Klappe vergessen.;-)