Philip
03.08.2011, 15:31 |
Sparstelltransformator Anschlüsse (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Stehe gerade ein wenig auf der Leitung.
Ich habe ein Drehstromnetz zur Verfügung. Jede Phase mit 16A abgesichert. Nun sollte ich einen dreiphasigen Sparstelltransformator anschließen.
Im Anhang ist das Schaltsymbol des Trafos ersichtlich. Nun zu meiner Frage:
Zwischen 2 Phasen in einem Drehstromnetz sind doch 400V. Zwischen 1 Phase und dem Nullleiter 230V.
Der Transformator will primärseitig 3x400V und kann sekundärseitig 3x0-400V.
Wie wird dieses Gerät jetzt angeschlossen? Werden an den Primärwicklungen nun 2 Phasen (400V) angeschlossen oder eine Phase und der Nullleiter (230V, wie im Schaltbild)?
Ich hoffe ich habe euch jetzt nich verwirrt Ich mich nämlich selbst schon fast...
mfg
 |
Esel
03.08.2011, 15:35
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
Hallo,
Entsprechend dem Schaltbild, L1 L2 L3 und N anschliessen.
Gruß Esel |
Philip
03.08.2011, 15:38
@ Esel
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Hallo,
»
» Entsprechend dem Schaltbild, L1 L2 L3 und N anschliessen.
»
» Gruß Esel
Danke!
Was ich aber nicht verstehe: Wenn ich es so anschließe, lege ich doch immer nur 230V an eine Primärwicklung an, oder sind die intern anders verschalten?
mfg |
79616363

Leinfelden-Echterdingen, 03.08.2011, 15:58 (editiert von 79616363 am 03.08.2011 um 17:57)
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Was ich aber nicht verstehe: Wenn ich es so anschließe, lege ich doch
» immer nur 230V an eine Primärwicklung an, oder sind die intern anders
» verschalten?
»
» mfg
Ja klar, zwischen den Außenleitern (L1, L2, L3) und dem Sternpunkt (N) liegen nun mal 230V~. Dass man zwischen den einzelnen Außenleitern sqrt(3)*230V~ (also etwa 400 V~) hat liegt am Phasenversatz von 120° der Außenleiter.
Auf der Sekundärseite sieht es genau so aus.
Das stimmt also alles! -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
olit

Berlin, 03.08.2011, 15:59 (editiert von olit am 03.08.2011 um 15:59)
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Was ich aber nicht verstehe: Wenn ich es so anschließe, lege ich doch
» immer nur 230V an eine Primärwicklung an, oder sind die intern anders
» verschalten?
»
230V liegen An der Trafowicklung gegen den Sternpunkt an.
Die verkettete Leiterspannung ist aber 400V.
Wenn du den Trafo auf 50% einstellst, hast du 3 * 115V gegen den Stenpunkt. Aber die Verkettete Leiterspannung ist 200V |
x y
03.08.2011, 16:07
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» 
Das sind einfach drei mechanisch gekoppelte Wechselspannungsspartrafos mit 230V Eingangsspannung. Die Schaltgruppe ist YNaO. |
Philip
03.08.2011, 16:08
@ olit
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Die verkettete Leiterspannung ist aber 400V.
Ich nehme an die verkettete Leiterspannung ist die spannung zwischen zwei Phasen. Habs nicht so mit den Ausdrücken 
Der Hersteller verlangt ja 3x400V primärseitig. Ich aber lege 230V an, wie Ihr mir es erklärt habt. Nur zwischen 2 Phasen habe ich 400V...
Ich versteh das Ganze nicht wirklich...
mfg |
Philip
03.08.2011, 16:09
@ x y
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Das sind einfach drei mechanisch gekoppelte Wechselspannungsspartrafos mit
» 230V Eingangsspannung. Die Schaltgruppe ist YNaO.
Warum steht dann aber im Schaltbild 400V? |
Esel
03.08.2011, 16:12
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
Hallo,
Weil eben zwischen den Außenleitern eine Spannung von 400V anliegt.
Gruß esel |
79616363

Leinfelden-Echterdingen, 03.08.2011, 16:15
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Ich versteh das Ganze nicht wirklich...
»
»
» mfg
Dann mal Dir's doch mal als Zeigerdiagramm auf, dann wird das schnell klar.
Dazu wählst Du irgendwo nen Sternmittelpunkt N. Von dem aus zeichnest Du drei Pfeile, die jeweils 230 mm lang sind.
Diese Pfeile stehen jeweils im Winkel von 120° zueinander.
Jetzt misst Du die Strecke zwischen den Endpunkten zweier Pfeile - Oh Wunder, sqrt(3)*230mm (ca. 400 mm).
Müsst ich irgendwo noch ein Bildchen rumliegen haben, aber das müsst ich erst suchen. -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
Philip
03.08.2011, 16:18
@ 79616363
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
Soweit verstehe ich das ja!
Was ich nicht verstehe: Der Hersteller verlangt 3x400V primärseitig. Nach dem Schaltbild lege ich auf jede der 3 Primärwicklungen eine Phase und den Nullleiter (230V)...
?
mfg |
Esel
03.08.2011, 16:20
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
Hallo,
Der Hersteller bzw. Das Schaltbild verlangt eben keine 3x400V!
Da steht 400V Eingang und das bezieht sich auf die leiterspannung!
Gruß Esel |
x y
03.08.2011, 16:24
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
» Soweit verstehe ich das ja!
»
» Was ich nicht verstehe: Der Hersteller verlangt 3x400V primärseitig.
Weil es in Drehstromnetzen üblich ist die Spannung zwischen den Aussenleitern anzugeben. |
Philip
03.08.2011, 16:26
@ Philip
|
Sparstelltransformator Anschlüsse |
OK. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Philip |
otti

D, 03.08.2011, 18:38
@ Philip
|
OT: geschalten, verschalten |
» ... oder sind die intern anders verschalten?
Ups,
da ist es wieder.
Nicht böse sein, ich interessiere mich nur dafür warum Leute bei sonst guter Grammatik ein "n" statt einem "t" benutzen.
Konnte mir noch keiner wirklich treffend erklären. -- Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms

03.08.2011, 18:50
@ otti
|
OT: geschalten, verschalten |
» » ... oder sind die intern anders verschalten?
»
» Ups,
» da ist es wieder.
» Nicht böse sein, ich interessiere mich nur dafür warum Leute bei sonst
» guter Grammatik ein "n" statt einem "t" benutzen.
» Konnte mir noch keiner wirklich treffend erklären.
Einige Begriffe werden z.B in Österreich oder der
Schweiz anders benannt. Ob das auf diesen auch
zutrifft, weiss ich nicht. Ich denke, es lohnt sich
nicht, sich über einzelne Schreibfehler aufzuregen.
Nur wenn in einem Text mit drei Zeilen schon 20
Fehler auftreten, habe ich irgendwie keine Lust,
weiterzulesen.
Gruss
Harald |