Hannes
25.06.2011, 13:28 |
Schutz durch nicht leitende Räume (Elektronik) |
Guten Tag,
beim Durchblättern meines E-Technik Tabellenbuches bin ich auf die Maßnahme "Schutz durch nicht leitende Räume" gestoßen. Hierbei beträgt der Mindestabstand zwischen 2 Geräten mit UNTERSCHIEDLICHEN Außenleiter 2,50 Meter. Die Person befindet sich auf einer Isolierschicht.
Nun meine Fragen dies bezüglich:
- ab wann kann von einer "Isolierschicht" gesprochen werden? Zählen gut besolte Schuhe auch dazu? Wo ist Estrichboden (ohne Belag) einzuorden?
- ist diese Maßnahme auch sonst einzuhalten? Beispiel: Wohnzimmer, 2 Steckdosen im Abstand von 1 Meter mit verschiedenen Außenleitern. Zulässig ja/nein?
Für weiteres Infomaterial, Verweise auf Normen und natürlich eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
MfG Hannes |
Tobi(R)
25.06.2011, 13:42
@ Hannes
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» Guten Tag,
»
» beim Durchblättern meines E-Technik Tabellenbuches bin ich auf die
» Maßnahme "Schutz durch nicht leitende Räume" gestoßen. Hierbei beträgt der
» Mindestabstand zwischen 2 Geräten mit UNTERSCHIEDLICHEN Außenleiter 2,50
» Meter. Die Person befindet sich auf einer Isolierschicht.
»
» Nun meine Fragen dies bezüglich:
»
» - ab wann kann von einer "Isolierschicht" gesprochen werden? Zählen gut
» besolte Schuhe auch dazu? Wo ist Estrichboden (ohne Belag) einzuorden?
»
» - ist diese Maßnahme auch sonst einzuhalten? Beispiel: Wohnzimmer, 2
» Steckdosen im Abstand von 1 Meter mit verschiedenen Außenleitern. Zulässig
» ja/nein?
»
» Für weiteres Infomaterial, Verweise auf Normen und natürlich eure
» Antworten wäre ich sehr dankbar.
»
» MfG Hannes
Die 2,5m Meter werden wohl daher rühren dass man mit seinem Körper, unter normalen Umständen, keinen Kontakt mit beiden Potontialen bekommt. (Hand/Hand-Kopf/Fuss)
Von Räumen spricht man aber eigentlich in der Hochspannungstechnik. |
x y
25.06.2011, 14:31
@ Hannes
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» Maßnahme "Schutz durch nicht leitende Räume"
[...]
» Beispiel: Wohnzimmer
In Wohnräumen schon seit mindestens 50 Jahren nicht mehr ausreichend. |
Hannes
25.06.2011, 15:22
@ x y
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» » Maßnahme "Schutz durch nicht leitende Räume"
» [...]
» » Beispiel: Wohnzimmer
»
» In Wohnräumen schon seit mindestens 50 Jahren nicht mehr ausreichend.
Sorry, wie meinst du das?
Grüße |
Hannes
25.06.2011, 15:26
@ Tobi(R)
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» Die 2,5m Meter werden wohl daher rühren dass man mit seinem Körper, unter
» normalen Umständen, keinen Kontakt mit beiden Potontialen bekommt.
» (Hand/Hand-Kopf/Fuss)
meinst also, dass im Fehlerfall (Körperschluss an beiden Verbrauchern) 400 V über die Person abfallen !?
» Von Räumen spricht man aber eigentlich in der Hochspannungstechnik.
Es geht hier wohl eher darum, dass der Fußboden des Raumes isoliert ist. |
x y
25.06.2011, 15:41
@ Hannes
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» » » Maßnahme "Schutz durch nicht leitende Räume"
» » [...]
» » » Beispiel: Wohnzimmer
» »
» » In Wohnräumen schon seit mindestens 50 Jahren nicht mehr ausreichend.
»
» Sorry, wie meinst du das?
Nenn es halt verboten. |
Tobi(R)
25.06.2011, 17:12
@ Hannes
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» Es geht hier wohl eher darum, dass der Fußboden des Raumes isoliert ist.
Ja, ehemals für Gerätschaften ohne Fehlerschutz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29#Schutzklasse_0 |
Tobi(R)
25.06.2011, 19:28
@ Tobi(R)
|
Schutz durch nicht leitende Räume |
» » Es geht hier wohl eher darum, dass der Fußboden des Raumes isoliert ist.
»
» Ja, ehemals für Gerätschaften ohne Fehlerschutz.
»
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29#Schutzklasse_0
Zudem fällt das wohl in den Bereich Schutzvorkehrungen für überwachte Anlagen und hat mit der Gebäudeinstallation eher nichts zu tun.
[PDF] Neue Norm zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Allgemeine Erläuterungen zur neuen Norm.
http://download.hager.com/Hager.de/e-volution/files_download/wissen/besserwisser/vde/DIN0100_410ep_07_9.pdf
 |