Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Noxx797

E-Mail

02.05.2011,
20:14
 

Lampenüberwachung (Elektronik)

Hallo zusammen,
habe ein Problem. Ich möchte Beruflich eine 24V ( 23 - 28V DC )Glühlampe Überwachen, im Betrieb und bei Ordnungsgemäßer Funktion soll ein Relais mit Wechslerkontakt schalten.
Eckdaten 24V / 25W Leuchtmittel Spannung von 22 bis 28V DC

Klaus D

02.05.2011,
20:18

@ Noxx797

Lampenüberwachung

» Hallo zusammen,
» habe ein Problem. Ich möchte Beruflich eine 24V ( 23 - 28V DC )Glühlampe
» Überwachen, im Betrieb und bei Ordnungsgemäßer Funktion soll ein Relais
» mit Wechslerkontakt schalten.
» Eckdaten 24V / 25W Leuchtmittel Spannung von 22 bis 28V DC

Stromfluss oder Wärmeabstrahlung detektieren.

Noxx797

02.05.2011,
20:24

@ Noxx797

Lampenüberwachung

Über Stromfluss...danke

Gast aus HH

02.05.2011,
20:50

@ Noxx797

Lampenüberwachung

» Über Stromfluss...danke

Ein paar Dutzend Windungen auf einem Reed-Kontakt

Hartwig(R)

03.05.2011,
07:19

@ Gast aus HH

Lampenüberwachung

Hallo,
das ist wahrscheinlich die einfachste und sicherste Möglichkeit - 1A DC ist gut zu detektieren: Beispiel nach Datenblatt im Anhang: Der Kontakt wird bei 15-20 AT (Ampere-Turns)geschlossen. Da der Strom leicht unter 1A liegen kann, würde ich so etwa 30 Windungen Draht um den Reedkontakt wickeln und fertig...
Grüße
Hartwig

http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110503071958.pdf