06.04.2011,
15:11
 

Widersprüchliche Leitungsbezeichnung (Elektronik)

2 Widersprüchliche Aussagen zur:

Bemessungsspannung / Nennspannung

in der Literatur:

1. H07V-U, Bemessungsspannung (Unull / U = Größte zulässige Spannung Leiter gegen Erde / Größte zulässige Spannung Leiter gegen Leiter) = 450/750 V

2. H07V-U, Nennspannung von 1000 V AC oder 750 V DC

wie sind die Aussagen zu interpretieren ?

ee

06.04.2011,
21:03

@ Bastler96

Widersprüchliche Leitungsbezeichnung

» 2 Widersprüchliche Aussagen zur:
»
» Bemessungsspannung / Nennspannung
»
» in der Literatur:
»
» 1. H07V-U, Bemessungsspannung (Unull / U = Größte zulässige Spannung
» Leiter gegen Erde / Größte zulässige Spannung Leiter gegen Leiter) =
» 450/750 V
»
» 2. H07V-U, Nennspannung von 1000 V AC oder 750 V DC
»
» wie sind die Aussagen zu interpretieren ?

Ich finde zu H07V-U nur die angaben 450/750V und das sowohl in meiner Formelsammlung wie auch im Internet.

stromjunkie

12.04.2011,
11:13

@ ee

Widersprüchliche Leitungsbezeichnung

» » 2 Widersprüchliche Aussagen zur:
» »
» » Bemessungsspannung / Nennspannung
» »
» » in der Literatur:
» »
» » 1. H07V-U, Bemessungsspannung (Unull / U = Größte zulässige Spannung
» » Leiter gegen Erde / Größte zulässige Spannung Leiter gegen Leiter) =
» » 450/750 V
» »
» » 2. H07V-U, Nennspannung von 1000 V AC oder 750 V DC
» »
» » wie sind die Aussagen zu interpretieren ?
»
» Ich finde zu H07V-U nur die angaben 450/750V und das sowohl in meiner
» Formelsammlung wie auch im Internet.
Dito

Tobi(R)

12.04.2011,
15:21

@ Bastler96

Widersprüchliche Leitungsbezeichnung

» 2 Widersprüchliche Aussagen zur:
»
» Bemessungsspannung / Nennspannung
»
» in der Literatur:
»
» 1. H07V-U, Bemessungsspannung (Unull / U = Größte zulässige Spannung
» Leiter gegen Erde / Größte zulässige Spannung Leiter gegen Leiter) =
» 450/750 V
»
» 2. H07V-U, Nennspannung von 1000 V AC oder 750 V DC
»
» wie sind die Aussagen zu interpretieren ?

Nach VDE298 darf die Nennspannung in einem Gleichspannungssystem nicht höher als das 1,5fache der Nennspannung der Leitung sein. Ergo wurden
AC/DC wohl vertauscht.

Was früher die obere Nennspannung war wird heute als Bemmessungsspannung bezeichnet. Hat sich halt der Fehlerteufel eingeschlichen. Ohne weitere Quellenangabe wird es durch einen vierten thread aber auch nicht besser.