Hallo,

bitte sagt mir mal, wie ihr die Sache seht.

Ich habe einen elektronischen Schalter gebaut (230V), der im primären Stromkreis nur einen Triac (zum Schalten einer Last), eine Feinsicherung und einen Trafo enthält. Der Triac wird übrigens mit einem Optokoppler mit Nulldurchgangserkennung geschaltet. Der Optokopller wiederum wird von einer Schaltung bedient, die hinter dem Trafo liegt. Also alles schön getrennt :-)

Dieser Leistungsteil ist aus Platzgründen ziemlich klein und vor allem in Epoxidharz vergossen. Die im Moment vorhandene Feinsicherung kann man nicht auswechseln! Wenn sie durchbrennt, ist der Schalter futsch!

Da der Schalter eh abgesichert ist (230V Netz), kann man da die Feinsicherung weglassen oder spricht irgendwas dafür, sie drinzubehalten? Mein Gefühl sagt mir, Feinsicherung muss rein, meine Logik fragt sich aber wozu?

nagus(R)

E-Mail

01.04.2011,
14:46

@ Steffen

Feinsicherung nötig/sinnvoll oder nicht

» Dieser Leistungsteil ist aus Platzgründen ziemlich klein und vor allem in
» Epoxidharz vergossen. Die im Moment vorhandene Feinsicherung kann man
» nicht auswechseln! Wenn sie durchbrennt, ist der Schalter futsch!
»
» Da der Schalter eh abgesichert ist (230V Netz), kann man da die
» Feinsicherung weglassen oder spricht irgendwas dafür, sie drinzubehalten?
» Mein Gefühl sagt mir, Feinsicherung muss rein, meine Logik fragt sich aber
» wozu?

Nicht ganz nachvollziehbar.
Welcher Strom (mA/A) wird durch die FeinSicherung
abgesichert?
geschaltete Last oder Betriebspannung Schalter?

Steffen

01.04.2011,
14:56

@ nagus

Feinsicherung nötig/sinnvoll oder nicht

Berechtigte Fragen ...

» Welcher Strom (mA/A) wird durch die FeinSicherung
» abgesichert?

1.5A.

» geschaltete Last oder Betriebspannung Schalter?

Die Last wird abgesichert (max. 300W).

Wie das so ist, nach dem Posting ist mir eingefallen, warum eine Sicherung vielleicht doch sinnvoll ist: nämlich um mittlere Lasten abzusichern, z.B. 600W. Die 10A Sicherung des Schaltkastens kommt noch nicht, aber der Schalter ohne Sicherung wird warm und immer wärmer ...

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
01.04.2011,
15:41
(editiert von schaerer
am 01.04.2011 um 15:41)


@ Steffen

Feinsicherung nötig/sinnvoll oder nicht

» Berechtigte Fragen ...
»
» » Welcher Strom (mA/A) wird durch die FeinSicherung
» » abgesichert?
»
» 1.5A.
»
» » geschaltete Last oder Betriebspannung Schalter?
»
» Die Last wird abgesichert (max. 300W).
»
» Wie das so ist, nach dem Posting ist mir eingefallen, warum eine Sicherung
» vielleicht doch sinnvoll ist: nämlich um mittlere Lasten abzusichern, z.B.
» 600W. Die 10A Sicherung des Schaltkastens kommt noch nicht, aber der
» Schalter ohne Sicherung wird warm und immer wärmer ...

Eine Sicherung sollte immer der maximal zulässigen Last entsprechen. Ein bisschen mehr macht nichts, aber nicht zuviel. Sonst kann es bei Überlast thermische Probleme geben.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9