Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

L&M

21.03.2011,
12:07
 

Lichtbogen ---Hilfe (Elektronik)

Hallo,

ich hab Probleme aus dem Strom und Spannungsverlauf (Kurzschluss) einer Schaltstrecke den Lichtbogen heraus zu finden.

Kann mir jemand sagen wie ich Ihn erkenne? Und wie ich erkenne ob es sich um einen ohmschen kapazitiven oder induktiven Stromkreis handelt?

Und was zum teufel ist der Öffnungsverzug??

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
21.03.2011,
16:21

@ L&M

Lichtbogen ---Hilfe

» ich hab Probleme aus dem Strom und Spannungsverlauf (Kurzschluss) einer
» Schaltstrecke den Lichtbogen heraus zu finden.

Immer noch derselbe Sachverhalt wie damals? Wenn nicht, mal dort nachsehen.

hws

el-haber

21.03.2011,
16:56

@ L&M

Lichtbogen ---Hilfe

Hi,
wenn linker Rand = 0ms,
dann im 2ms-Schritten am Raster weiterzählen und
bei ca. 7,5ms bis 12,5ms ist der Lichtbogen.
Da der Strom bis dahin kontinuierlich fällt wird es wohl eine Kapazitive Last sein (außer der Strom ist irgendwie invertiert aufgenommen - dann ist es eine Induktive Last.)

Lichtbogen ist an unregelmäßigem Verlauf der UI in der nähe eines Plateaus zu erkennen.

Nach dem brenn-Ende des Lichtbogens steigt irgendwas steil ins Gegenteil an - das deutet auf eine Induktive Last hin (Freilaufspannung).

Cu
st