Frequenzumrichter (Elektronik)

Hallo zusammen,

Mich beschäftigt momentan folgendes Problem:

Ich sah das Datenblatt eines Siemens Frequenzumrichters (1~230 V Input und 3~230 V Output) Die Leistung des Motors beträgt 0.55kW. Der Ausgangsstrom ist mit 3.2 A bei einer Spannung von 230 V angeben. Wenn ich nun die Ausgangsscheinleistung ausrechne so bekomme ich 1274.8 VA. Der Asynchronmotor besitzt einen Leistungsfaktor von rund 0.8 also P=1019.5W. Ich rechne also einen Wirkungsgrad von nur 0.54, was doch nicht möglich ist.

Wo liegt hier mein Denkfehler?

(Datenblatt https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/wfKatalog_MM_650524a.pdf S.14)

x y

08.03.2011,
19:38

@ ee

Frequenzumrichter

» Wo liegt hier mein Denkfehler?

So ein 0,55kW Motor hat einen typischen Wirkungsgrad von gut 70%. Der Umrichter hat halt 50% Rerserve, man kann einem Elektromotor ja kurzzeitig erheblich mehr als Nennleistung abverlangen.

ee

08.03.2011,
19:50

@ x y

Frequenzumrichter

Ok, dann ist also meine Rechnung richtig. Der angegebene Strom wird also nicht dauerhaft fliessen.

Danke für deine Antwort