Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Lennart

08.09.2010,
20:18
 

Drehstrommotor (Schaltungstechnik)

Hallo Leute,

ich habe mal eine kleine Frage an euch, und zwar habe ich in einer Aufgabe einen Motor gegeben für 400V Dreieck. Nun ist die rede davon diesesn Motor an 690V anzuschließene und was ich dafür tun muss (wie ich Ihn schalten muss). Kann mir das einer beantworten?

Ich habe mir gedacht das er in Stern geschaltet werden muss war mir aber nicht sicher. Stimmt das vielleicht sogar schon?

Würde mich auch über eine kleine Begründung freuen, damit ich das dann weiss für´s nächste mal.

Lieben Gruß

Elko_Scotty(R)

Homepage E-Mail

08.09.2010,
20:36

@ Lennart

Drehstrommotor

Hi
400 x Wurzel 3 = 690
MfG

--
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.

Lennart

08.09.2010,
20:58

@ Elko_Scotty

Drehstrommotor

» Hi
» 400 x Wurzel 3 = 690
» MfG

Ja also ist das mit der Sternschaltung ja richtig oder?

Lg

ee

08.09.2010,
21:10

@ Lennart

Drehstrommotor

Hey habs in aller Kürze mal versucht zu skizzieren. Links neben der Sternschaltung ist das Vektorbild der Spannungen... 2*cos(30°) entspricht übrigens Wurzel(3)

Lennart

08.09.2010,
21:21

@ ee

Drehstrommotor

Super danke! Das ist echt nett nun habe ich das auch verstanden. Vielen Lieben Dank

Und einen schönen abend noch

» Hey habs in aller Kürze mal versucht zu skizzieren. Links neben der
» Sternschaltung ist das Vektorbild der Spannungen... 2*cos(30°) entspricht
» übrigens Wurzel(3)
»
»