Frage zu dieser Elektroinstallation (Elektronik)

Hallo,

ich habe mal eine Frage zu einer Elektroinstallation und was ihr davon haltet.

Im HAK sind denk ich mal 63A NH Sicherungen, aber ist von außen nicht sichtbar. Im Sicherungskasten:
50A Diazed Zählervorsicherung
Danach zwei Blöcke mit je 3x35A Neozed. Der eine Block fürs Haus der 2. Block für eine UV in nem Nebengebäude.

Jetzt meine Frage: Müsste bei 50A Vorsicherung nicht danach maximal 50/1,6=31,25 also 25A kommen, damit die Selektivität gewährleistet ist? Würdet ihr die 35A austauschen gegen 25A oder einfach lassen?

Die UV für das Nebengebäude beinhaltet folgendes:
3x B16 für E-Herd
1x B16 für Abstellraum
1x B16 für Hof + Garten
1x B16 für Wäschetrockner

Würde mich über Antworten freuen !

Vielen Dank!

Nico

Björn(R)

E-Mail

Dortmund,
05.01.2010,
20:07

@ Nico

Frage zu dieser Elektroinstallation

» Hallo,
»
» ich habe mal eine Frage zu einer Elektroinstallation und was ihr davon
» haltet.
»
» Im HAK sind denk ich mal 63A NH Sicherungen, aber ist von außen nicht
» sichtbar. Im Sicherungskasten:
» 50A Diazed Zählervorsicherung
» Danach zwei Blöcke mit je 3x35A Neozed. Der eine Block fürs Haus der 2.
» Block für eine UV in nem Nebengebäude.
»
» Jetzt meine Frage: Müsste bei 50A Vorsicherung nicht danach maximal
» 50/1,6=31,25 also 25A kommen, damit die Selektivität gewährleistet ist?
» Würdet ihr die 35A austauschen gegen 25A oder einfach lassen?
»
» Die UV für das Nebengebäude beinhaltet folgendes:
» 3x B16 für E-Herd
» 1x B16 für Abstellraum
» 1x B16 für Hof + Garten
» 1x B16 für Wäschetrockner
»
» Würde mich über Antworten freuen !
»
» Vielen Dank!
»
» Nico

Hallo Nico,

die Neozeds dienen wohl dazu, Haus und Nebengebäude unabhängig voneinander freischalten zu können. Möglicherweise bilden sie auch noch einen Überstromschutz für die Leitungen dorthin und für ggf. nachgeschaltete FI-Schalter mit nur 40A Nennstrom. Im Kurzschlussfall werden jedoch die B16er der Endstromkreise auslösen, dazu sind die Neozeds allemal selektiv. Wenn die Neozeds jedoch nur als Freischaltstelle dienen, hätten es genausogut zwei Hauptschalter getan.