Schutzklassen (Elektronik)

Hallo liebe ELKO Community,

Mein name ist Kevin ich bin im 2. lj als Mechatroniker tätig.
In der Berufsschule muss ich nun eine Präsentation über die schutzklasse 2-3 halten. Soweit eigendlich kein problem ist ja ein spannendes thema. allerdings habe ich mir bei der ausarbeitung einige fragen gestellt.

-> Schutzklasse 3 Zitat elektro-lexikon "Schutzkleinspannungsanlagen werden ohne Schutzleiter betrieben und dürfen keine Verbindung mit dem geerdeten Versorgungsnetz des Schutzkleinspannungs-Erzeugers haben."

Frage: PELV ist doch auch eine Schutzkleinspannung die Galvanisch vom netz getrennt ist und nur an der energiequelle selber geerdet sein muss. wiso keine schutzklasse 3 (ein sichrheitstransformator ist doch primerseitig am netz immer geerdet?

Torsten(R)

E-Mail

20.12.2009,
17:13
(editiert von Torsten
am 20.12.2009 um 17:55)


@ Kevin

Schutzklassen

» -> Schutzklasse 3 Zitat elektro-lexikon "Schutzkleinspannungsanlagen
» werden ohne Schutzleiter betrieben und dürfen keine Verbindung mit dem
» geerdeten Versorgungsnetz des Schutzkleinspannungs-Erzeugers haben."

Sehr unglücklich formuliert oder einfach ein wenig veraltet. Früher hat man mit Schutzkleinspannung meistens SELV gemeint, so dass die Aussage korrekt wäre.
Mittlerweile fasst man mit dem Begriff Schutzkleinspannung aber häufig SELV, PELV und FELV unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammen.

Ich glaube, laut offizieller Norm wird aber nur SELV als SK III bezeichnet. Schau aber sicherheitshalber noch mal in die VDE 0140-1. Ich meine, da war das definiert.

Gruß
Torsten

kevin

20.12.2009,
18:29

@ Torsten

Schutzklassen

» » -> Schutzklasse 3 Zitat elektro-lexikon "Schutzkleinspannungsanlagen
» » werden ohne Schutzleiter betrieben und dürfen keine Verbindung mit dem
» » geerdeten Versorgungsnetz des Schutzkleinspannungs-Erzeugers haben."
»
» Sehr unglücklich formuliert oder einfach ein wenig veraltet. Früher hat
» man mit Schutzkleinspannung meistens SELV gemeint, so dass die Aussage
» korrekt wäre.
» Mittlerweile fasst man mit dem Begriff Schutzkleinspannung aber häufig
» SELV, PELV und FELV unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammen.
»
» Ich glaube, laut offizieller Norm wird aber nur SELV als SK III
» bezeichnet. Schau aber sicherheitshalber noch mal in die VDE 0140-1. Ich
» meine, da war das definiert.
»
» Gruß
» Torsten

vielen Dank für deine antwort!
ich habe jetzt das SELV system als bsp. der schutzklasse 3 genommen. aber was ist nun PELV? das PELV system ist dann ja weder schutzklasse 2 noch 3!