SPS vs. Kleinsteuerrelais (Elektronik)

Hallo Zusammen,


kann mir jemand den Unterscheid zwischen einer klassischen SPS und einem Kleinsteuerrelais wie Zelio oder Logo! erklären?!?


Danke schonmal im voraus!

Ja

08.11.2009,
17:03

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

So wie ne S7 und ne Logo ???

elektrönchen

08.11.2009,
18:14

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

Hallo,
eine Kleinsteuerung ist i.d.R. eine bessere, programmierbare Zeitschaltuhr mit ein paar zusätzlichen Logikfunktionen ;-).
Typsicherweise werden Kleinsteuerungen nur *konfiguriert* und nicht wirklich *programmiert*; bspw. arbeitet die LOGO! nur mit konfigurierbaren Bausteinen, daher kannst du dort auch keine (wirklichen) mathematischen Operationen ausführen. Bei einer SPS ist halt wirkliches programmieren möglich.


Gruß elektrönchen

Thomas Z

08.11.2009,
19:13

@ elektrönchen

SPS vs. Kleinsteuerrelais

daher kannst du dort auch keine (wirklichen) mathematischen
» Operationen ausführen.
» Gruß elektrönchen

na dann sieh dir mal die Mitsubischi "Alpha" an

der Unterschied ist sehr fließend - eher noch durch die Anzahl EA und Speichergröße definierbar

gast

08.11.2009,
19:17

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

» Hallo Zusammen,
»
»
» kann mir jemand den Unterscheid zwischen einer klassischen SPS und einem
» Kleinsteuerrelais wie Zelio oder Logo! erklären?!?
»
»
» Danke schonmal im voraus!

Da gibts so wenig Unterschiede wie zwischen PC und Fernseher.
Wenn man sie nicht bedienen kann gibts nen blauen oder schwarzen Bildschirm.

Sebastian68

08.11.2009,
22:14

@ Ja

SPS vs. Kleinsteuerrelais

ja genau

Sebastian68

08.11.2009,
22:16

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

hat die Zelio/Logo! was miteiner VPS zu tun???

Andi1983

09.11.2009,
12:12

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

» hat die Zelio/Logo! was miteiner VPS zu tun???

Kommt auf die weitere Verkabelung an...
Ich kann eine Simatic S7 so "verkabeln", dass zusätzlich zur SPS eine VPS im Schrank ist...
Sprich ich kann die Steuerungen kombinieren.
Bei kleineren Anwendungen reicht wahrscheinlich eine Logo ohne VPS, wo nur mehr die inputs/outputs angeschlossen werden, die Steuerung intern "programmiert" ist und die aktiven Komponenten direkt von der Logo angesteuert werden.
Auch hier ist der Übergang "sehr fließend" würde ich mal sagen

Mfg

Sebastian68

09.11.2009,
21:36

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

wird die logo jetzt als sps verstanden oder nicht? also von der definition einer sps her? hab mittlerweile von kleinsteurung bis mini-sps alles gehört...

Thomas Z

09.11.2009,
22:17

@ Sebastian68

Der Standort bestimmt den Blickwinkel

» wird die logo jetzt als sps verstanden oder nicht? also von der definition
» einer sps her? hab mittlerweile von kleinsteurung bis mini-sps alles
» gehört...

von einem Relais Fan JA
von einem SPS Programierer NEIN

es gibt keine "richtige" Definition.
Der Standort bestimmt den Blickwinkel

Andi1983

10.11.2009,
11:54

@ Thomas Z

Der Standort bestimmt den Blickwinkel

» es gibt keine "richtige" Definition.
» Der Standort bestimmt den Blickwinkel

Ich würde mal sagen "Mini-SPS" klingt schon ganz gut.
keine richtige SPS aber auch keine VPS..
Irgendwo dazwischen eben :D

mfg

Ralf

10.11.2009,
20:31

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

» wird die logo jetzt als sps verstanden oder nicht? also von der definition
» einer sps her? hab mittlerweile von kleinsteurung bis mini-sps alles
» gehört...

Gehören alle zur Gattung SPS -> SpeicherProgrammierbare Steuerung!

Gruss

Sebastian68

10.11.2009,
23:11

@ Ralf

SPS vs. Kleinsteuerrelais

» » wird die logo jetzt als sps verstanden oder nicht? also von der
» definition
» » einer sps her? hab mittlerweile von kleinsteurung bis mini-sps alles
» » gehört...
»
» Gehören alle zur Gattung SPS -> SpeicherProgrammierbare Steuerung!
»
» Gruss

aufgrund von was? is vlt ne doofe frage, aber in meinem fall essentiell ;)

Sebastian68

11.11.2009,
13:29

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

habe gerade nochwas gefunden:
"Da solche Kleinsteuerungen aber nicht der Norm einer SPS entsprechen, werden sie Klein-Steuerung oder programmierbares Steuerrelais genannt."


Welche Norm? DIN? Was meint der Autor hier?

Sebastian68

11.11.2009,
14:06

@ Sebastian68

SPS vs. Kleinsteuerrelais

scheint wohl die DIN EN61131 zu sein ;-)

aber was daran ist ausschlaggebend zu sagen, die logo sei keine sps