Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Mechatronik2009

03.10.2009,
17:24
 

Fragen zur Sicherheitstechnik (Elektronik)

Hallo, ich habe einige Fragen in dem Bereich Sicherheitstechnik, vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre echt nett.

1. Das Messverfahren des Anlagenerders RA in einem TT-System (ich glaube zwar das ich noch weiß wie das Messverfahren ist, aber ich bin mir nicht mehr sicher)

Wenn ich folgende Messwerte ermittelt habe :
R=1000ohm ; U=0,58V; I=0,23A
R=50ohm ; U=11,5V I=4,6A
Wie groß ist RA ?

2. Was ist, verstehe ich unter "Netzimpendanz"

3. Und zu guter letzt, habe ich noch eine frage, wo ich auch die Antwort vermute, aber mir nicht sicher bin.

In Steuerstromkreisen von Industriesteuerungen werden Schutzkleinspannungeneingesetzt. Welche Anforderungen muss der Netzteil erfüllen ?(meiner meinung nach die Anforderungen von SELF )
Welchen Vorteil hat ein Steuerstromkreis, der geerdet betrieben wird ( den Vorteil , das die Anlage im Fehlerfall abgeschaltet wird ?)

So das waren alle Fragen, bin für jede Antwort dankbar:-)

Wiki

03.10.2009,
17:50

@ Mechatronik2009

Fragen zur Sicherheitstechnik

Naja
Der Lehrer gibt ne Aufgabe und du bist zu Faul mal zb bei Wiki oder in dein Fachkundebuch das nachzulesen?
Da steht das alles sehr gut erklärt drinne.
Da gibts sogar auch Beispielaufgaben wo mann den Rechenweg erklärt bekommt ;)



» Hallo, ich habe einige Fragen in dem Bereich Sicherheitstechnik, vielleicht
» kann mir ja jemand helfen, wäre echt nett.
»
» 1. Das Messverfahren des Anlagenerders RA in einem TT-System (ich glaube
» zwar das ich noch weiß wie das Messverfahren ist, aber ich bin mir nicht
» mehr sicher)
»
» Wenn ich folgende Messwerte ermittelt habe :
» R=1000ohm ; U=0,58V; I=0,23A
» R=50ohm ; U=11,5V I=4,6A
» Wie groß ist RA ?
»
» 2. Was ist, verstehe ich unter "Netzimpendanz"
»
» 3. Und zu guter letzt, habe ich noch eine frage, wo ich auch die Antwort
» vermute, aber mir nicht sicher bin.
»
» In Steuerstromkreisen von Industriesteuerungen werden
» Schutzkleinspannungeneingesetzt. Welche Anforderungen muss der Netzteil
» erfüllen ?(meiner meinung nach die Anforderungen von SELF )
» Welchen Vorteil hat ein Steuerstromkreis, der geerdet betrieben wird ( den
» Vorteil , das die Anlage im Fehlerfall abgeschaltet wird ?)
»
» So das waren alle Fragen, bin für jede Antwort dankbar:-)

Mechatronik2009

03.10.2009,
17:58
(editiert von Mechatronik2009
am 03.10.2009 um 18:15)


@ Wiki

Fragen zur Sicherheitstechnik

Ja zu den Rechenweg, komme ich wohl auch noch selber, und nachdem mich der Kollege auf den Rechtschreibfehler hingewiesen hat ist das auch kein Problem mehr ( man sollte sich nicht immer nach kopieren und einfügen verfahren):-)

x y

03.10.2009,
18:01

@ Mechatronik2009

Fragen zur Sicherheitstechnik

» Netzimpendanz

Wenn mans richtig schreibt wird man fündig.

Mechatronik2009

03.10.2009,
18:16
(editiert von Mechatronik2009
am 03.10.2009 um 18:16)


@ x y

Fragen zur Sicherheitstechnik

» » Netzimpendanz
»
» Wenn mans richtig schreibt wird man fündig.

Das ist wohl wahr, blöder Fehler :-D