VDE Messung an Motorzuleitung mit Frequenzumrichter (Elektronik)

Hallo

Wollte mal wissen, wie ich den Schutzleiterwiderstand bei einer 50m langen Motorzuleitung messe.

Weiß jemand was für Messungen IN DEM FALL nach DIN VDE 0100 Teil 600 pflicht sind.

Wie kann ich Normgerecht den Schutzleiterwiderstand an der Motorzuleitung messen? Insofern das überhaupt nötig ist?

Schleifenimpedanzmessung fällt ja wegen dem FU auch aus.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
01.10.2009,
01:18

@ buben82

VDE Messung an Motorzuleitung mit Frequenzumrichter

» Hallo
»
» Wollte mal wissen, wie ich den Schutzleiterwiderstand bei einer 50m langen
» Motorzuleitung messe.
»
» Weiß jemand was für Messungen IN DEM FALL nach DIN VDE 0100 Teil 600
» pflicht sind.
»
» Wie kann ich Normgerecht den Schutzleiterwiderstand an der Motorzuleitung
» messen? Insofern das überhaupt nötig ist?
»
» Schleifenimpedanzmessung fällt ja wegen dem FU auch aus.

---
Hallo buben82,

Da kannst nachschauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifenimpedanz
http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/schutztechnik/documents/leitfaden-fuer-schutzsysteme_entwurf_2008-08-15.pdf

Grüße
Gerald

--