Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Husky

E-Mail

01.09.2009,
18:28
 

Kabelfarben nach VDE (Elektronik)

Guten Abend,

bin gelernter Elektroniker der Fachrichtung Anlagentechnik.
In meinem alten Job hatte ich eher sehr wenig mit Strom zu tun. Bin etwas eingerostet.

Zur Frage:

In einem Schaltschrank werden ja Stromkreise mit Fremdspannung orange verdrahtet.Was ist genau die Definition von Fremdspannung???

Genaues Problem:

Ich habe eine CNC-Werkzeugmaschine an die einen neue Kühlanlage angebunden werden soll. Sowohl die Kühlanlage als auch die Werkzeugmaschine haben eine eigene 400Volt Einspeisung und jede Maschine hat ihr eigenes 24Volt Netz.

Ich fahre jetzt von der Werkzeugmaschine mit zwei Leitungen (0Volt und SPS-Ausgang Pumpe ein) zur Kühlanlage. Bis zur Kühlanlage ist die Leiterfarbe natürlich dunkelblau.
So, wie ist jetzt die Leiterfarbe im Schaltschrank der Kühlanlage :confused: ???
Wenn der Hauptschalter der Kühlanlage ausgeschaltet ist, kann auf diesen Leitungen immer noch 24Volt anliegen! Somit denke ich orange!
Bin mir echt net sicher!!!

Herzlichen Dank an alle User

bigdie(R)

01.09.2009,
19:34

@ Husky

Kabelfarben nach VDE

» Guten Abend,
»
» bin gelernter Elektroniker der Fachrichtung Anlagentechnik.
» In meinem alten Job hatte ich eher sehr wenig mit Strom zu tun. Bin etwas
» eingerostet.
»
» Zur Frage:
»
» In einem Schaltschrank werden ja Stromkreise mit Fremdspannung orange
» verdrahtet.Was ist genau die Definition von Fremdspannung???
»
» Genaues Problem:
»
» Ich habe eine CNC-Werkzeugmaschine an die einen neue Kühlanlage angebunden
» werden soll. Sowohl die Kühlanlage als auch die Werkzeugmaschine haben eine
» eigene 400Volt Einspeisung und jede Maschine hat ihr eigenes 24Volt Netz.
»
» Ich fahre jetzt von der Werkzeugmaschine mit zwei Leitungen (0Volt und
» SPS-Ausgang Pumpe ein) zur Kühlanlage. Bis zur Kühlanlage ist die
» Leiterfarbe natürlich dunkelblau.
» So, wie ist jetzt die Leiterfarbe im Schaltschrank der Kühlanlage
» :confused: ???
» Wenn der Hauptschalter der Kühlanlage ausgeschaltet ist, kann auf diesen
» Leitungen immer noch 24Volt anliegen! Somit denke ich orange!
» Bin mir echt net sicher!!!
»
» Herzlichen Dank an alle User

Das ist so richtig.

Thomas Z

01.09.2009,
20:21

@ Husky

Kabelfarben nach VDE

orange ist nicht falsch

Einzig gelb/grün ist als PE festgelegt

N blau ist üblich aber keine MUSS bestimmung

jede beliebige (ausser gelb/grün) Farben in Schaltschrank wären legal.

aus Sicht der VDE.

aus Sicht von Projektbeschreibungen oder techn. Richtlinien können Farben schon rechtlich verbindlich festgelegt werden.

Kabelsbauer

02.09.2009,
14:58

@ bigdie

Kabelfarben nach VDE

» Das ist so richtig.

da hast du wohl nicht unwahr!