Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum? (Elektronik)

Möchte mal wissen, welche Vorteile ein Abschlusswiderstand mit Spannungsversorgung gegen einen normalen,der meistens am Profibusstecker ist hat? Wo sind da die Unterschiede und welchen Sinn macht es einen Abschlusswiderstand mit Spannungsversorgung (Bestromung)zu wählen.

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.

x y

28.08.2009,
15:16

@ buben82

Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum?

» Möchte mal wissen, welche Vorteile ein Abschlusswiderstand mit
» Spannungsversorgung gegen einen normalen,der meistens am Profibusstecker
» ist hat? Wo sind da die Unterschiede und welchen Sinn macht es einen
» Abschlusswiderstand mit Spannungsversorgung (Bestromung)zu wählen.

http://www.profibus.felser.ch/technik/PROFIBUS_Technik.pdf

Seite 31 (pdf) bzw 25 (Text).

Bernd R

16.11.2009,
19:56

@ x y

Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum?

» » Möchte mal wissen, welche Vorteile ein Abschlusswiderstand mit
» » Spannungsversorgung gegen einen normalen,der meistens am
» Profibusstecker
» » ist hat? Wo sind da die Unterschiede und welchen Sinn macht es einen
» » Abschlusswiderstand mit Spannungsversorgung (Bestromung)zu wählen.
»
» http://www.profibus.felser.ch/technik/PROFIBUS_Technik.pdf
»
» Seite 31 (pdf) bzw 25 (Text).
Die Bestromung sorgt für sichere Pegel auf den Leitungen A und B