NobodyMV
13.08.2009, 11:56 |
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage (Elektronik) |
Da ich bereits einige zeit im internet verbracht habe und immer wieder widersprüchliche antworten erhalten habe wende ich mich nun an euch
ich beabsichtige eine pa-anlage (eine anlage zur großraumbeschallung) zu betreiben, die kurzzeitig bis zu 13kW benötigen kann (auf dauer werden das wohl 9-10kW sein)
das kabel muss eine länge von ca 150m haben
welchen querschnitt brächte ich mindestens
danke im voraus
NobodyMV |
Thomas Z
13.08.2009, 12:10
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» welchen querschnitt brächte ich mindestens
mindestens wofür?
Welchen Spannungsabfall kann deine Anlage noch verkraften?
Wie verlegt? Erde, Schutzrohr, frei hängend oder auf brennbaren Untergrund?
Nehme mal an es ist eine Nachzählerleitung |
Theo

Düsseldorf, 13.08.2009, 12:15 (editiert von Theo am 13.08.2009 um 12:17)
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Hallo
230V Verkabelung oder Lautsprecher?
Da kommt wohl nur 100V Technik in Frage. Stell mal den Plan hier ein, wo welche und wieviele Verstärker stehen, und in welchem Abstand welche Lautsprecher aufzustellen sind.
Dieser Plan wird doch hoffentlich vorhanden sein!
Theo |
schaerer

Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2009, 12:22
@ Theo
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Hallo
»
» 230V Verkabelung oder Lautsprecher?
»
» Da kommt wohl nur 100V Technik in Frage. Stell mal den Plan hier ein, wo
» welche und wieviele Verstärker stehen, und in welchem Abstand welche
» Lautsprecher aufzustellen sind.
Ich finde diese Leistung von typisch 10 kW wahsinnig viel. Gibt es fuer solche Leistungen überhaupt 100V-Trafos?
Und ueberhaupt, der Endverstärker müsste doch schon auf das 100V-Prinzip realisiert sein und zwar sogar im Minimum.
Ich denke, irgend etwas stimmt hier nicht.
» Dieser Plan wird doch hoffentlich vorhanden sein!
... der hoffentlich mehr Klarheit schafft.  -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
ArndM
13.08.2009, 13:08
@ schaerer
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Ich nehme an, Nobody fragt nach dem Stromkabel zur Anlage.
Bei 13 kW also ein Kabel mit CEE Stecker mit 32 A. Nix ungewöhnliches für PA. Nur schleppen möchte ich davon 150 m nicht!
Ich kenne es auch so, dass man lieber einen Stromerzeuger nimmt, wenn die nächste Dose so weit weg ist.
Gruß, Arnd |
NobodyMV
13.08.2009, 13:32
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Arnd hat recht es geht um die stromversorgung
sorry dass ich mich nich eindeutig ausgedrückt habe
also 32A meinst du reicht
aber welchen Querschnitt haben die entsprechenden kabel?
gibts da nich auch unterschiede? |
NobodyMV
13.08.2009, 13:33
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Achso stromerzeuger müssten wir "teuer" mieten und kabel geht vllt. auch so |
schaerer

Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2009, 13:40
@ ArndM
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Ich nehme an, Nobody fragt nach dem Stromkabel zur Anlage.
Ahaaaaaa, Du schreibst vom Stromkabel zur gesamten Anlage. Jetzt sind alle eingeworfenen Groschen bei mir runter gefallen. Es geht also nicht, wie man ständig vermutet, um die Audio-Kabel die zu den Lautsprechern, sprich Brüllaffen, führen, sondern um die Speisung der gesamten Anlage und die ist als typischer AKW-Absorber ein Gesamtleistungsfresser von maximal 13 kW.
Es also ein dickes und schweres Kabel das Drehstrom mit 3 x 400 VAC überträgt. So, jetzt ist aller klar auf dem Tisch, oder?
» Bei 13 kW also ein Kabel mit CEE Stecker mit 32 A. Nix ungewöhnliches für
» PA. Nur schleppen möchte ich davon 150 m nicht!
» Ich kenne es auch so, dass man lieber einen Stromerzeuger nimmt, wenn die
» nächste Dose so weit weg ist.
Ja, ein stinkender Dieselgenerator. -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
ArndM
13.08.2009, 13:51
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Arnd hat recht es geht um die stromversorgung
» sorry dass ich mich nich eindeutig ausgedrückt habe
» also 32A meinst du reicht
Ja. 13000W / 230V / 3 Phasen = 18,8 A pro Phase
» aber welchen Querschnitt haben die entsprechenden kabel?
» gibts da nich auch unterschiede?
Üblich sind wohl 4 und 6 mm².
Bei 300m Länge (Hin- und Rückweg) hast du bei 4 mm² 26 V Spannungsabfall am Kabel, bei 6 mm² sind es 17 V. Ob das deine Geräte können, musst du wissen.
Das erst beste Kabel, welches ich mit 6 mm² gefunden habe, kostet in 50m Länge 260 Euro! Was das wiegt, will ich gar nicht wissen.
Nicht umsonst sagte ich: nimm einen Stromerzeuger!
Gruß, Arnd |
x y
13.08.2009, 14:03
@ ArndM
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Das erst beste Kabel, welches ich mit 6 mm² gefunden habe, kostet in 50m
» Länge 260 Euro!
Ja, unter EUR 5.-/m wird er sicher nicht wegkommen.
» Was das wiegt, will ich gar nicht wissen.
Die 50m schon über 30kg. |
x y
13.08.2009, 14:05
@ ArndM
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Bei 13 kW also ein Kabel mit CEE Stecker mit 32 A. Nix ungewöhnliches für
» PA. Nur schleppen möchte ich davon 150 m nicht!
»
» Ich kenne es auch so, dass man lieber einen Stromerzeuger nimmt, wenn die
» nächste Dose so weit weg ist.
Naja, Baustromverteiler mit so langer Anschlussleitung sind nichts ungewöhnliches, kann man auch leihen. |
Theo

Düsseldorf, 13.08.2009, 14:10
@ x y
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Hallo
Er könnte das hier nehmen
http://cgi.ebay.de/50-m-Starkstromverlaengerung-Verlaengerung-5G16-63A-n
eu_W0QQitemZ220411431201QQcmdZViewItemQQptZStromkabel_verteiler_Baulicht?hash=item33518b8921&_trksid=p3911.c0.m14
Bitte nahtlos aneinandersetzen.
Theo |
Stefan.
13.08.2009, 14:26
@ ArndM
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Das erst beste Kabel, welches ich mit 6 mm² gefunden habe, kostet in 50m
» Länge 260 Euro! Was das wiegt, will ich gar nicht wissen.
50 Meter bei 6mm²?
Das is doch gar nicht schwer.
Da hab ich auf meiner Arbeit mit mehr zu tun.
5x25mm²+3x6mm² so mit 100-500 Meterstücke
Und die zieh ich teilweise alleine paar Kilometer wo die hinsollen....
Die 50 Meter da kann mann ja Problemlos auf der Schulter mitnehmen... |
ArndM
13.08.2009, 14:34
@ Stefan.
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Die 50 Meter da kann mann ja Problemlos auf der Schulter mitnehmen...
Ich hab ja nicht behauptet, dass er einen LKW dafür braucht 
Im PA Bereich ist es aber üblich, sehr großen Wert auf geringes Gewicht zu legen, da die Sachen oft täglich auf und wieder ab gebaut werden. Da ist man schon mal bereit das doppelte für einen Verstärker zu zahlen, damit er die hälfte wiegt.
In so fern sind 100 kg für ein Kabel schon mal ein Wort.
Gruß, Arnd |
NobodyMV
13.08.2009, 14:36
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
Naja 4² kriegen wir genug zusammen (haben wir schon<9 ist nur die Frage ob das reicht aber ich denke bis 30V spannungsabfall wird wohl gehen die muss ja auch nich voll auf gedreht werden
danke für die schnellen antworten |
geralds

Wien, AT, 13.08.2009, 14:59
@ NobodyMV
|
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage |
» Naja 4² kriegen wir genug zusammen (haben wir schon<9 ist nur die Frage ob
» das reicht aber ich denke bis 30V spannungsabfall wird wohl gehen die muss
» ja auch nich voll auf gedreht werden
» danke für die schnellen antworten
---
Hallo Nobody,
schau mal da - 5x10mm²
http://cgi.ebay.de/25m-Facab-Kabel-5x10-5G10-Starkstromkabel-Steuerkabel _W0QQitemZ350229166031QQcmdZViewItemQQptZStromkabel_verteiler_Baulicht?hash=item518b48f7cf&_trksid=p3286.c0.m14
(den ganzen Link in die Adresszeile kopieren, das Leerzeichen nach Steuerkabel entfernen, dann kommst im ebay dorthin)
der ist ein größerer Vertschacherer, wirst sicher ein paar m mehr bekommen und dann zusammenstückeln können.
--> 3,96 EUR/m ; Bund zu 25m; 8 stück vorhanden per 99,--eurotische sofortkauf
Dazu noch wirst höchstwahrscheinlich auch die Kupplungen, Stecker bekommen.
Viel Spass bei deiner Party
Grüße
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |