Spannungswandler Erdschlussüberwachung (Elektronik)

Hallo

Ich habe folgende Frage.

Ich transferiere eine Spannung eines Generators von 400Y auf 950V Dreiecknetz als Verbindung von Maschinenhaus zu Endverbraucher. Als Sicherheit wird eine Erdschlussüberwachung eingebaut (Marke: SEG Typ: XU1-e; http://www.avrelectronics.com/downloads/professional_line/xu1_e_e_Earth_Fault_Voltage_Relay.pdf)

Der Einstellbare Auslösebereich des XU1-E beträgt 1-120V.

Meine Fragen:
Welche Art von Spannungswandlern müssen verwendet werden(Einpolig Isoliert/ Zweipolig Isoliert)
Welche Klasse der Spannungswandler wäre Ratsam/Sinnvoll
Muss ich bei der Bürde der Spannungswandler etwas beachten?


Vielen Dank im Voraus!!

olit(R)

E-Mail

Berlin,
27.05.2013,
14:23
(editiert von olit
am 27.05.2013 um 14:26)


@ Hiasl

Spannungswandler Erdschlussüberwachung

» Hallo
»
» Ich habe folgende Frage.
»
» Ich transferiere eine Spannung eines Generators von 400Y auf 950V
» Dreiecknetz als Verbindung von Maschinenhaus zu Endverbraucher. Als
» Sicherheit wird eine Erdschlussüberwachung eingebaut (Marke: SEG Typ:
» XU1-e;
» http://www.avrelectronics.com/downloads/professional_line/xu1_e_e_Earth_Fault_Voltage_Relay.pdf)
»
» Der Einstellbare Auslösebereich des XU1-E beträgt 1-120V.
»
» Meine Fragen:
» Welche Art von Spannungswandlern müssen verwendet werden(Einpolig Isoliert/
» Zweipolig Isoliert)
» Welche Klasse der Spannungswandler wäre Ratsam/Sinnvoll
» Muss ich bei der Bürde der Spannungswandler etwas beachten?
»
»
» Vielen Dank im Voraus!!

Du benötigst 3 Spannungswandler Mit der Übersetzung
950V /Wurzel 3 : 100V/Wurzel 3 : 100V/3
Die 33V (e-n) Wicklungen dienen der Erdschlusserfassung und werden in Reihe Geschaltet.
So dass bei symmetrischem Netz die Summe der drei Spannungen 0V ergibt.
Beim dritten Wandler wird n geerdet

Die 58V (u-x) Wicklungen werden in Stern geschaltet klein x wird jeweils geerdet.

olit(R)

E-Mail

Berlin,
27.05.2013,
14:56
(editiert von olit
am 27.05.2013 um 15:55)


@ olit

Spannungswandler Erdschlussüberwachung

» » Hallo
» »
» » Ich habe folgende Frage.
» »
» » Ich transferiere eine Spannung eines Generators von 400Y auf 950V
» » Dreiecknetz als Verbindung von Maschinenhaus zu Endverbraucher.

Wenn das 950V Netz als Dreieck geschaltet ist, handelt es sich ja um ein isoliertes Netz.
Bei dieser kurzen Verbindung und den entsprechenden Kapazitäten gegen Erde,
bildet sich ja kein vernünftiger Sternpunkt! :-(

Wenn das Netz nur über die Spannungswandler geerdet wird befürchte ich, dass es beim Einschalten ohne Last zu Kippschwingungen kommt, die sich als Erdschlussmeldung bemerkbar machen.