Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

mdr1978

01.02.2013,
21:34
 

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A (Elektronik)

Hallo allerseits,

ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich bin in eine neue Wohnung eingezogen, und bin mir bei der Verkabelung der Herdanschlussdose etwas unsicher

was die Sicherheit betrifft. Ich habe einen E-Herd mit 4 Cer.... Kochflächen. Im Schaltkasten ist eine 20 A Sicherung

dafür vorgesehen ist und bis zur Herdanschlussdose ist ein 5x2,5mm2 Kabel verlegt. In meine Wohnung geht eine

Phase, auf die 20A Sicherung, danach auf 2,5mm2, dies wird aufgeteilt auf 3x 2,5mm2 bis zur Dose. Nach Rückfrage

bei der Elektrofirma, die das alles "NEU" verlegt hat, hat ergeben, dass alles nach dem heutigen Stand der Technik

entspricht und ordnungsgemäß abgenommen wurde.

Meine Frage: Ist das überhaupt rechtens? Wird der N dabei nicht überlastet?
Was kann ich tun?

Mir ist bei der Sache etwas unwohl und ich hoffe ihr könnt mir helfen.

MfG
Mario Dirscherl


xy(R)

E-Mail

01.02.2013,
23:21

@ mdr1978

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A

» 20 A Sicherung

Du meinst den einsamen Leitungsschutzschalter links oben?


» In meine Wohnung geht eine Phase

Wirklich nur ein Aussenleiter? Gibts da wirklich nur einen Wechselstromzähler, keinen Drehstromzähler?


» Meine Frage: Ist das überhaupt rechtens?

Durchaus möglich, dass das nach VDE installiert wurde.


» Wird der N dabei nicht überlastet?

Nö.

matzischweinchen(R)

Homepage E-Mail

Aachen,
01.02.2013,
23:28
(editiert von matzischweinchen
am 02.02.2013 um 01:53)


@ mdr1978

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A

» Hallo allerseits,
»
» ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
»
» Ich bin in eine neue Wohnung eingezogen, und bin mir bei der Verkabelung
» der Herdanschlussdose etwas unsicher
»
» was die Sicherheit betrifft. Ich habe einen E-Herd mit 4 Cer....
» Kochflächen. Im Schaltkasten ist eine 20 A Sicherung
»
» dafür vorgesehen ist und bis zur Herdanschlussdose ist ein 5x2,5mm2 Kabel
» verlegt.

Hallo, also so genau verstehe ich Dein Anliegen nicht... Auf dem Foto ist eine moderne Verschaltung zu sehen, wo ich der Meinung bin, dass 3 Phasen ankommen mit den Farben schwarz, braun, grau. Da ist u.a. auch ein FI-Schutzschalter drin für 3 Phasen. Normalerweise ist bei einem 3-Phasen-Anschluss einer Wohnung auch der Herdanschluss für 3 Phasen vorgesehen.

» In meine Wohnung geht eine
»
» Phase, auf die 20A Sicherung, danach auf 2,5mm2, dies wird aufgeteilt auf
» 3x 2,5mm2 bis zur Dose. Nach Rückfrage
»
» bei der Elektrofirma, die das alles "NEU" verlegt hat, hat ergeben, dass
» alles nach dem heutigen Stand der Technik
»
» entspricht und ordnungsgemäß abgenommen wurde.
»
» Meine Frage: Ist das überhaupt rechtens? Wird der N dabei nicht
» überlastet?

Im Falle, dass nur eine Phase in der Wohnung ankommt bzw. nur eine Sicherung mit 20A an eine Phase angeschlossen ist, da kann man die 3 Phasen des Herdes zusammenschalten (aber blos ja nicht die 3 Phasen der Zuleitung!) und über mindestens 20A absichern, aber nicht mehr als 25A. Hier fließt dann in der Phase derselbe Strom wie im Nulleiter, der wird da jetzt nicht überlastet, wenn er mit 2,5mm² bemessen ist.

( man kann einen Leiter aus Cu mit einem Querschnitt von 0,75mm² und 10m Länge bis zu 16A dauernd belasten).

Wenn aber drei Phasen zur Verfügung stehen bzw. an den Herd angeschlossen sind, fließt durch den Nulleiter ein relativ schwacher Strom, aufgrund der unsymmetrischen Last, die ein Elektroherd darstellt. Bei symmetrischer Belastung ist der Strom im Nulleiter = 0.

» Was kann ich tun?

Vielleicht nochmal genauer erklären, was da genau vorliegt? Vielleicht verstehe ich ja 'was falsch :lookaround:

»
» Mir ist bei der Sache etwas unwohl und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
»
» MfG
» Mario Dirscherl
»
»
»

--
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle

Matthes

matzischweinchen(R)

Homepage E-Mail

Aachen,
02.02.2013,
14:53

@ matzischweinchen

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A

Die dicken Leitungen sehen auf dem Foto eher nach 4mm² - Querschnitt aus.:-)

» »

--
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle

Matthes

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
02.02.2013,
15:11

@ matzischweinchen

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A

» Die dicken Leitungen sehen auf dem Foto eher nach 4mm² - Querschnitt
» aus.:-)
»
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130201213424.jpg

---
Ob der Elektriker das auch weiß?

Kann sein, kann auch nicht sein.
.... Ist nur für den Fall, dass er ALLES berücksichtigt hat.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

otti(R)

E-Mail

D,
02.02.2013,
19:21
(editiert von otti
am 02.02.2013 um 19:29)


@ mdr1978

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A

»

Das Wichtigste sieht man leider nicht genau, aber man könnte raten.

Rechts unten kommen die 3 Phasen an und gehen auf die Vorsicherungen. Von da (geschätzt) auf den FI oben (3 Phasen) und eine unten links auf den FI (eine Phase).
Vom FI mit den 3 Phasen (unten ab zu den LS rechts des FI).
Vom FI mit einer Phase (unten an zu den LS rechts davon)
Der Rest ist schwer erkennbar.

Oben sind die blauen Blöcke auf die beiden FIs aufgeteilt.

Es gibt für mich jedoch keinen Grund, warum man für den Herd keine 3 Sicherungen vorgesehen hat und sich zu diesem "Kunstgriff" verleiten ließ.

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig